Сообщение #1 от 18/06/2015 09:14 цитата  

Добрый день.При включенном задатчике температуры ГВ (краны закрыты,зелёный индикатор горит),не включается отопление.Если задатчик поставить на "0"-всё работает.3х ходовой чистил,датчик протока тоже.Больше никуда не лез.Причина?
Спасибо.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #2 от 18/06/2015 09:45 цитата  

Чивокуня, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
SKS 
Участник
Сообщения: 184
SKS
 
Сообщение #3 от 27/06/2015 23:47 цитата  

При включенном задатчике температуры ГВ надо отсоединить разъём подключения датчика протока и всё станет ясно-датчик глючит или доска.