Alex-pro
|
Газовый котел ему семь лет нет пламени, включается насос, искра бьет, и после 5-ти попыток зажечься выдает ошибку нет ионизации, а иногда может загореться и при повторной попытке опять не горит. |
|
Нестор=
|
Alex-pro, может. по простому---к sergey-73 вам обратиться? тоже---Воронеж....... |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21735
|
|
gsn
Фанат форума
Сообщения: 5650
|
Alex-pro, проверь датчик тяги, типо прессостат.
Блииин, посмотрел твой "плейлист" в профиле, какой же ты "мастер по котлам"? офигеваю.... |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
|
Alex-pro
|
Поменял плату нет результата, поменял газ. клапан нет результата
ДОБАВЛЕНО 12/07/2015 19:06
так если датчик тяги неисправен искра бы не била!!!!
ДОБАВЛЕНО 12/07/2015 19:09
дом с заземлением, на газе установлена изолирующая муфта, газ идет хорошо, кран чичтый |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
Alex-pro, Входящее давление газа в момент когда бъёт искра измеряли, как я Вам говорил? Так ведь можно и до замены котла дойти и толку не будет. |
|
gsn
Фанат форума
Сообщения: 5650
|
Alex-pro писал: | Поменял плату нет результата, поменял газ. клапан нет результата |
делай выводы
Alex-pro писал: | так если датчик тяги неисправен искра бы не била!!!! |
да что ви кажете?
как крышку снимешь на морде лица котла, увидешь трубочку пластиковую, сверху идёт, попробуй её пожмякать во время поджига.
Ну если не оно, тода такая хитрая система, как модулятор газа засорился.. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Alex-pro писал: |
...так если датчик тяги неисправен искра бы не била!!!! ... |
Так если бы ты не умничал, то назвал бы сразу какая ошибка высвечивается на табло. |
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
Alex-pro писал: |
так если датчик тяги неисправен искра бы не била!!!!
| |
|
Геннадий66
|
было раза два, доблестные мастера из горгаза сильно добросовестно смазывали кран перекрывающий газ, да так, что он не пропускал газ (или почти), т. что sergey 73 правильно советовал, при розжиге померяй давление на выходе г. клап. (бывает его клинит? Если не ошибаюсь там шаговый двиг.)... |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
Геннадий66 писал: | Если не ошибаюсь там шаговый двиг.)... | Ошибаешься....и причём не только в этом... |
|
Геннадий66
|
да ошибаюсь, думал о протерме, а написал в юнкерсе - притупил |
|
Alex-pro
|
Давление 23 мбара до и во время искры, сегодня даже котел зажегся и горел, но нет модуляции, работает на максмум и уходит в ошибку, в кодах ошибок пишет нет ионизации , а потом вовсе опять перестал работать.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2015 23:18
на повороты ручек во время горения не регирует, ставлю на минимум , уходит в ошибку нет ионизации
ДОБАВЛЕНО 14/07/2015 23:24
да во время горения давление на выходе 17 мбар
ДОБАВЛЕНО 14/07/2015 23:31
Код ошибки ЕА |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
Alex-pro, Клапан менялся на "родной" или на похожий? Там клапан не простой. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Alex-pro писал: | ...Код ошибки ЕА |
Электрод опроса ионизации чистить не пробовал?
sergey 73 писал: | ... Там клапан не простой. |
Может быть и так. Но, судя по букварям газовый клапан SIT 845 SIGMA.
|
|
calinvictor
|
Не простой ,а темно фиолетовый. |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
Lavrishin писал: | . Но, судя по букварям газовый клапан SIT 845 SIGMA. | Именно он и стоит, с катушками безопасности на 24v |
|
Геннадий66
|
Проверь параметры катушки модуляции (по надписям, сопротивление) они бывают разные..., электрод, провод до платы (может пропаять ногу на плате, так уже лечилось но на другом котле), расстояние ~6мм направление-через пламя, зажжется сдерни провод с катушки и попробуй выставить мин. ... |
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
Геннадий66 писал: | Проверь параметры катушки ионизации (по надписям, сопротивление) они бывают разные.... ... | чёта ты, Гена, загнул. |
|