Автор | Сообщение |
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
djclyde писал: | может вы тему перепутали? |
Неее... не перепутал. Просто - это Саня. К нему привыкнуть нужно. |
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
|
lekis
|
djclyde писал: | lekis, тема не актульна -ТК автор AlexIrpen, разобрался с котлом еще 9го января! - если мне память не подводит -
и проблемма была по электрической части - точнее по веселухе в сети.
( заземление , диэлектро-шланг ) и нагинание РЭС - был хреновый ноль |
Прокомментируйте.
Хреновый ноль подразумевает перетекание от 0 до 380-400В переменки на контактах вилки котла. Зависит от степени пригруженности требуемой фазы в однофазной сети, питающейся от 3-фазной (с нейтралью, для выравнивания фаз), или отсуствием оной. Дом, подъезд.
Это и есть "веселуха", с чем я с Вами согласен. |
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
|
lekis
|
djclyde писал: | lekis,
какая веселуха?
quote ---lekis, У топикастера была проблема, при понижении напряжения сети ниже плинтуса - мало искры для розж
quote --- AlexIrpen, при включении котла, на электроде розжига/контроля пламени появляется искра, подается и воспламеняется газ и ч-з несколько секунд тухнет. Так происходит три раза и котел «вываливается» в аварию с кодом А01
у александра - была проблемма с контролем пламени - и пониженого напряжения у него не было!!!
может вы тему перепутали? |
Это имеет место быть, блокировка по отсутствию пламени, при его наличии при понижении напряжения питания и, даже , в пределах нормы. "Золотой конденсатор" у котлов разных моделей и брендов, в зависимости от степени "потери пробы золота".
Неплохо-бы услышать резюме из 1 уст - автора темы. Никто не кусается. Интересен результат. |
|
|