Автор | Сообщение |
nelly
|
После восстановления бп платы HDIMS08-SA30 небыло попыток запуска (левый и средний светодиоды одновременно вспыхивали с интервалом 4 сек).В 93с46 все 00.Зашил прошивку с просторов инета - плата включает реле насоса и трехходового поочередно мигают средний и правый светодиоды после трех циклов плата блокируется(горит средний светодиод).Понимаю,что дело может быть не в прошивке,но ,если есть таковая поделитесь пожалуйста.По мануалу поочередное моргание это нарушение работы внешнего зонда NTC,но при отключении датчиков запуск прекращается.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2016 01:56
Сыплю пепел на голову!Подскажите сопротивления сдвоенного датчика NTC?! |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
|
nelly
|
10 ком вместо датчиков ничего не изменило,при отключении не запуск,при подключении включается насос и трехходовый три раза,потом блокировка.Ошибка - внешний датчик NTC. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21749
|
nelly, Род занятий: ..........................? |
|
nelly
|
|
habitat
|
Сделайте сброс к заводским настройкам. |
|
nelly
|
В мануале искал как сбросить - наверное не увидел... |
|
nelly
|
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
|
nelly
|
Не управлялось реле турбины,наверчено там красиво. |
|