Автор | Сообщение |
Anton199125
|
Проблема с котлом Fondital Panarea Compact (Victoria). Работал на ГВС ,после включения радиаторов с давления 1,3 начало подниматься до 3-3,5 бар и котел начал уходить в защиту. Снял расширительный бак, слил воду, давление накачал, подпитал и прогнал на всех температурах с включением и выключением горячей воды. Проблему не решило. Светодиод (верхний справа) мигает красным, по инструкции "Высокая температура теплоносителя в контуре отопления (>85°C" и давление падает с 1,5 до 0. Отключение и включение регулятором ГВС не помогает, запускается только при подпитке, в чем может быть причина? За день тух уже 3 раза, ночью соответственно тоже, на утро батареи холодные и мигает индикатор. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21738
|
|
Anton199125
|
С правилами ознакомился. Все пункты соблюдал. Единственное НО, это то, что я не являюсь мастером. Просто нужна помощь. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21738
|
Anton199125, Род занятий: ...........................? Вызовите мастера... |
|
Anton199125
|
xarl писал: | Anton199125, Род занятий: ...........................? Вызовите мастера... |
Род занятий системный администратор, в котлах это мало пригодилось. Мастера вызывал. Результат пока что нулевой. Он прочистил РБ, на пару часов помогло, после опять та же проблема. При t 65 через некоторое время котел уходит в защиту (код ошибки указал). Давление еще постепенно падает. Просто мастер сможет приехать опять только через пару дней, на улице холодно уже, особенно ночью. Девушка болеет, без котла ни как. Решил поинтересоваться у знающих людей. Может своих сил хватит, мне хотя бы узнать возможные причины. Дальше найду на форуме) |
|
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
Anton199125 писал: | давление накачал | Сколько накачал?
Anton199125 писал: | Давление еще постепенно падает. | Золотник на баке проверял?
По поводу блокировки - проверить циркуляцию теплоносителя (фильтра, краны, производительность насоса, чистота теплообменника...) |
|
Anton199125
|
gaz1 писал: | Anton199125 писал: | давление накачал | Сколько накачал?
Anton199125 писал: | Давление еще постепенно падает. | Золотник на баке проверял?
По поводу блокировки - проверить циркуляцию теплоносителя (фильтра, краны, производительность насоса, чистота теплообменника...) |
Накачал 1.
Давление падает нашел причину. Скоба выпала. |
|