ESpec - мир электроники для профессионалов


Honeywell к котлу buderus, подключение привода VC4013ZZ00/

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
rrrr 
Новичок
Сообщения: 21
 
Сообщение #1 от 25/09/2016 18:30 цитата  

Подключение привода VC4013ZZ00/E Honeywell к котлу buderus gb172-42.никак не могу подключить к котлу его, он шел в поставке с котлом.но логику не могу найти как к к двум клеймам подключить три провода http://prntscr.com/cm6ht2

ДОБАВЛЕНО 25/09/2016 19:37

http://ua.documents1.buderus.com/download/pdf/file/6720852451.pdf

ДОБАВЛЕНО 25/09/2016 19:38

http://itorus.com.ua/images/products/20130204101224792.pdf

ДОБАВЛЕНО 25/09/2016 19:39

какой привод должен там идти на самом деле?
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21739
xarl
 
Сообщение #2 от 25/09/2016 18:43 цитата  

rrrr, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html

Род занятий: ..................?
rrrr 
Новичок
Сообщения: 21
 
Сообщение #3 от 25/09/2016 18:58 цитата  

сервис и установка

ДОБАВЛЕНО 25/09/2016 19:58

добавил)
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21739
xarl
 
Сообщение #4 от 25/09/2016 19:12 цитата  

rrrr, Подключение привода VC4013ZZ00/E
VC4013ZZ00/E Привод (2-х проводной + 1 общий для SPST) Привод, управл. контакт SPST, 1м кабель
rrrr 
Новичок
Сообщения: 21
 
Сообщение #5 от 25/09/2016 21:01 цитата  

Вы предлагаете мне еще релюху вставлять
rrrr 
Новичок
Сообщения: 21
 
Сообщение #6 от 26/09/2016 15:07 цитата  

зделал так:подвел отдельно сеть, с фишки взял только фазу при запросе гвс,сервопривод оказывается позволяет подключать напряжение к обоим управляющим проводам(по кругу не крутит как простой сервак) не родное, но работает)

ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 16:08

как отметить решено?

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP