Автор | Сообщение |
Sherepovish
|
Котел стартует и на ГВС и на отопление нормально ( насос, трехходовой, индикация- все как положено ) но только до того момента когда начинается розжиг. Когда включается розжиг горит предохранитель! Поменял предохранитель - тоже самое. Поставил вместо2,5А, предохранитель на 3,75A . Котел запустился и заработал в штатном режиме, но при выключении и последующем включении сгорел и 3,75А.Заметил , что когда работает розжиг, то лампочка освещения, в помещении где котел, начинает гореть тускло, как буд-то где то короткое замыкание. Где искать проблему, в блоке розжига? |
|
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
Sherepovish писал: | Поменял предохранитель - тоже самое. Поставил вместо2,5А, предохранитель на 3,75A . Заметил , что когда работает розжиг, то лампочка освещения, в помещении где котел, начинает гореть тускло, как буд-то где то короткое замыкание. |
Чего мелочиться - гвоздь поставь, не сгорит...
Контакт со специалистом в Херсоне дать? |
|
victorx
Передовик
Сообщения: 2116
|
=Чего мелочиться - гвоздь поставь,=гвоздь на 200 ,он по диаметру подходит |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Sherepovish,
Присылайте плату. Будем лечить...
Или дать контакт со специалистом в Херсоне? |
|
Sherepovish
|
Спасибо за предложения! А есть ли уверенность, что это плата, а не катушка газового клапана? |
|
dynamit
|
А кто и что мешает проверить катушку отдельно без платы? |
|