Автор | Сообщение |
GASGEN
|
Мир всем. Проблема после остановки уходи в ошибку FH и через 10 сек срабатывает защита на кнопке reset. После перезапуска работает греет до остановки и опять в ошибку FH. Код ошибки глянуть может кто сталкивался? Мануал на эту модель не нашел где найти? |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21736
|
GASGEN, заполняйте Профиль! |
|
GASGEN
|
судя по поиску ошибка FH это FA остается ток ионизации. В арматуре утечка газа, крутили настройки, пламя на горелке тухнет медленно. Возможно причина в утечке газа после отключения? |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
GASGEN, Попробуй электрод почистить. |
|
GASGEN
|
Чистил мерял на утечку не в этом вроде как дело. Электрод ионизацию наблюдает и после отключения тоже видит присутствие тока. Подкинул водяной манометр и что вижу по входу 22мбар включаю потребление на максимум входное давление падает до 6мбар , вызвали из газовой службы спеца тот померял своим стрелочником та же песня, залез на трубу подключился на кране стабильные 22мбар . Снять щетчик должны и поставить соеденительное колено. Продолжение следует.... |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
GASGEN, Выложи фото платы , проблема может быть и в ней . |
|
GASGEN
|
уберут счетчик переключат на прямую ..если проблема после регулировки не уйдет сфотографирую. |
|