Сообщение #1 от 26/10/2016 18:01 цитата  

Мир всем. Проблема после остановки уходи в ошибку FH и через 10 сек срабатывает защита на кнопке reset. После перезапуска работает греет до остановки и опять в ошибку FH. Код ошибки глянуть может кто сталкивался? Мануал на эту модель не нашел где найти?
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21737
xarl
 
Сообщение #2 от 26/10/2016 18:10 цитата  

GASGEN, заполняйте Профиль!
GASGEN 
Новичок
Сообщения: 14
 
Сообщение #3 от 26/10/2016 20:50 цитата  

судя по поиску ошибка FH это FA остается ток ионизации. В арматуре утечка газа, крутили настройки, пламя на горелке тухнет медленно. Возможно причина в утечке газа после отключения?
grinko 
Завсегдатай
Сообщения: 564
grinko
 
Сообщение #4 от 30/10/2016 02:54 цитата  

GASGEN, Попробуй электрод почистить.
GASGEN 
Новичок
Сообщения: 14
 
Сообщение #5 от 30/10/2016 19:26 цитата  

Чистил мерял на утечку не в этом вроде как дело. Электрод ионизацию наблюдает и после отключения тоже видит присутствие тока. Подкинул водяной манометр и что вижу по входу 22мбар включаю потребление на максимум входное давление падает до 6мбар , вызвали из газовой службы спеца тот померял своим стрелочником та же песня, залез на трубу подключился на кране стабильные 22мбар . Снять щетчик должны и поставить соеденительное колено. Продолжение следует....
grinko 
Завсегдатай
Сообщения: 564
grinko
 
Сообщение #6 от 31/10/2016 14:29 цитата  

GASGEN, Выложи фото платы , проблема может быть и в ней .
GASGEN 
Новичок
Сообщения: 14
 
Сообщение #7 от 31/10/2016 15:46 цитата  

уберут счетчик переключат на прямую ..если проблема после регулировки не уйдет сфотографирую.