ESpec - мир электроники для профессионалов


Viessmann Vitopend100 WHEA -не работает на отопление

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
minduska 
Бывалый
Сообщения: 30
 
Сообщение #1 от 19/01/2017 18:10 цитата  

Добрый, день.
Котел Viessman Vitopend 100 WHEA
двухэтажный дом, на первом этаже обогреваемый пол, ха втором радиаторы. на обогреваемый пол есть отделный коллектор с своим насосом и смесителем
Моя проблем заключается в следующем. На горячую воду котёл работает нормально, а на отопление работает, как-то не так, именно: ха отопителную систему установленна температура около 45 градусов. Котёл запускается, пламя поднимается, температура теплоносителя тоже. Когда температура теплоносителя достигает 50~60 градусов пламя гаснет. Температура теплоносителя падает до ~30 и ниже (Радиаторы почти холодные на втором этаже, а пол на первом - прохалдный) и такая держится потом (котел незапускается чтобы подогрет воды до установвленных 45 градусов). Если котел перезапустить (выключить и включить) - тоже самое. Ошыбок нет, но если нажать на сброс ошыбок - котёл запускается, пламя поднимается, температура теплоносителя тоже. И самое итересное - почему то устанновленная температура теплоносителя оказывается ~74 градусов. Через установки если снизит ее до 45 градусов - опять таже ситуация. Пламя гаснет, температура падает до ~30 градусом и неподнимается выше (хоть устанновленна на ~44 градуса).
Появилось ето после тово когда была отключенна бода в магистраллных сетях и из за этого немножко завоздушилась система (системы дозаправил, воздух удалил из нее).
Спасибо
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21739
xarl
 
Сообщение #2 от 19/01/2017 18:32 цитата  

minduska, равнодушие
minduska 
Бывалый
Сообщения: 30
 
Сообщение #3 от 19/01/2017 18:42 цитата  

сделано
Deyev 
Участник
Сообщения: 206
 
Сообщение #4 от 20/01/2017 02:19 цитата  

minduska, По вашему описанию работы котла у вас проблема не в котле, а в системе отопления, а именно нарушение циркуляции воды (возможно засор фильтра например или воздушная пробка). Если сами не справитесь, пригласите специалиста, быстрее будет решена ваша проблема.
minduska 
Бывалый
Сообщения: 30
 
Сообщение #5 от 20/01/2017 08:32 цитата  

спасибо
самое интересное, что температура постепенно снижается до ~27 градусов, котел запускается, температора доходит до 53~54 градусов и потом опят - отключяетыся до снижения к 27 градусам (хот настройка на отопление - 44 градусы)
Знакомый с монитора 
Завсегдатай
Сообщения: 469
 
Сообщение #6 от 20/01/2017 18:21 цитата  

minduska, время между выключением-включением горелки всегда одинаковое?
minduska 
Бывалый
Сообщения: 30
 
Сообщение #7 от 20/01/2017 19:45 цитата  

Da
Знакомый с монитора 
Завсегдатай
Сообщения: 469
 
Сообщение #8 от 20/01/2017 22:02 цитата  

minduska, время в секундах ... Потом Da
Deyev 
Участник
Сообщения: 206
 
Сообщение #9 от 21/01/2017 03:13 цитата  

Знакомый с монитора, не мучайтесь, это банальный перегрев при плохой циркуляции. Именно так Viessman Vitopend 100 WHEA себя и ведёт при плохой (не отсутствующей, а именно плохой) циркуляции.

ДОБАВЛЕНО 21/01/2017 03:21

minduska, а вы с моделькой котла ничего не напутали?
"И самое интересное - почему то устанновленная температура теплоносителя оказывается ~74 градусов."
У котла Viessman Vitopend 100 WHEA нет табло, есть только стрелочный термометр, и температура теплоносителя не может быть более 65 градусов.
minduska 
Бывалый
Сообщения: 30
 
Сообщение #10 от 21/01/2017 10:12 цитата  

Sorry za latyn.. S telerona pishu
Vremia mezdu vykljucheniemi vkljucheniem prinerno minuta, okolo 50 sekund
Nasciot ploxoj cirkuliacii - nuzno iskat probki? Vozdux gde to?
minduska 
Бывалый
Сообщения: 30
 
Сообщение #11 от 22/01/2017 13:16 цитата  

насчет плохой циркулиации - мозет быт проблема в циркулиационном насосе? т.е. он хе обеспечуивает мин поток?
KIPsch 
Новичок
Сообщения: 26
 
Сообщение #12 от 22/01/2017 16:39 цитата  

сколько лет котлу?
minduska 
Бывалый
Сообщения: 30
 
Сообщение #13 от 22/01/2017 16:49 цитата  

~10
KIPsch 
Новичок
Сообщения: 26
 
Сообщение #14 от 22/01/2017 16:57 цитата  

если всё произошло внезапно (вчера все работало..сегодня нет)....то большая вероятность межвиткового замыкания в статоре насоса...проверте сопротивление обмотки 3 скорости....если проблема проявлялась постепенно...послушайте как работает отопительный теплообменник..есть ли свисты (раотающий ГВС не означает исключение этой проблемы)...пощупайте трубу байпаса..если у Вас она есть.

ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 18:00

сколько раз мылся теплообменник и трех-ходовой клапан
minduska 
Бывалый
Сообщения: 30
 
Сообщение #15 от 22/01/2017 17:10 цитата  

Teploobmennik nemylsa nikogda
U nasosa (stoit s rodni) tolko dvejus skorosti. Nemnozko boroxlit uze... No takie zvuki izdaval i do naciala problem.
3xodovoj klapan pocistil vcera. Immeja v vidu cto eto pervaja cistka posle 10 let raboty mozno scitat cto na nem vobsce nebylo nasadki.

ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 17:15

Ps. Truba baipassa tioplaja /goriacaja
KIPsch 
Новичок
Сообщения: 26
 
Сообщение #16 от 22/01/2017 17:20 цитата  

какой насос...фирма?...а лучше цифры например 25 дробь 4...или как то ещё

ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 18:46

забыл спросить о состоянии фильтра на обратке
Андрей110 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #17 от 22/01/2017 17:56 цитата  

При отключении воды в трубопроводах оседает всякая бяка и при подаче все это запросто может оказаться в системе. А потому вопрос о фильтрах и их замене, потому как теплообменник - вещь насчет грязи капризная.
minduska 
Бывалый
Сообщения: 30
 
Сообщение #18 от 22/01/2017 17:57 цитата  

Viessmann VI RLE 60/40

ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 18:13

Filtra na obratki net 😞
Андрей110 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #19 от 22/01/2017 18:17 цитата  

А на вводе холодной воды?
KIPsch 
Новичок
Сообщения: 26
 
Сообщение #20 от 22/01/2017 18:19 цитата  

Если фильтр в норме... меняйте насос...это в любом случае избавит от проблем(10 летний возраст заслуживает глубокого уважения) и промойте в теплое время теплообменник (его нужно мыть раз в 2-3 года желательно в щадящем режиме без сильной химии)