Viessmann Vitopend100 WHEA -не работает на отопление

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
minduska 
Бывалый
Сообщения: 30
 
Сообщение #41 от 23/01/2017 23:18 цитата  

mozet durnoj vopros
dva teploobmennika - odin eto gorelka (krysa kameri sgoranija)
a drugoj?
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #42 от 23/01/2017 23:49 цитата  

minduska писал:
mozet durnoj vopros
dva teploobmennika - odin eto gorelka (krysa kameri sgoranija)
a drugoj?

первичный- над горелкой в верхней части камеры сгорания.
вторичный- теплообменник ГВС . находиться снизу
работает по принцыпу косвенного нагрева. тепло отбирает от первичника по малому кругу КО трехходовой клапан переводит систему на работу по малому кругу. тоисть закрывает проток на батареи а открывает на вторичник и насос гоняет разогретый теплоноситель через вторичник а ото в свою очередь отдает тепло санитарной воде.
если бы проблема была в насосе то и ГВС сбоил бы

ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 22:51

minduska писал:
filtra netu - smotrel neskolko raz.
a mysl o soprotivlenii interesna
mozet byt dve priciny - ili nasos isdoz. ili zabito gdie to v sisteme..
budu kopat dalee

фильтр может стоять как на самой улитке насоса так и на гидроблоке возле 3ww

ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 22:56

minduska писал:
filtra netu - smotrel neskolko raz.
a mysl o soprotivlenii interesna
mozet byt dve priciny - ili nasos isdoz. ili zabito gdie to v sisteme..
budu kopat dalee

нет или засор, или пробка ( или банально сорван кран и перекыт на половину ) такое тоже бывает на шаровиках

ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 22:57

отстань от насоса
minduska 
Бывалый
Сообщения: 30
 
Сообщение #43 от 24/01/2017 00:15 цитата  

Budu iskat filtr..
Ili prosto pod davleniem promyt sustemu
KIPsch 
Новичок
Сообщения: 26
 
Сообщение #44 от 24/01/2017 06:46 цитата  

байпас будет открыватся и быть горячим пока нормально работающая система не войдет в тепловое равновесие...он для этого и стоит...другое дело что по разным причинам (завоздушиваие, закипание и т.д) в седло клапана может попасть грязь и он не будет полностью перекрываться
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #45 от 24/01/2017 09:04 цитата  

minduska писал:
Budu iskat filtr..
Ili prosto pod davleniem promyt sustemu

трубы не перепаивались последни часом?
или мож в системе че переделывалось?
minduska 
Бывалый
Сообщения: 30
 
Сообщение #46 от 24/01/2017 09:12 цитата  

нет, с трубами ничиего неделалосъ
толко водоснабжение било перекрыто на один денъ. после этого появиласъ эта байда
minduska 
Бывалый
Сообщения: 30
 
Сообщение #47 от 24/01/2017 11:03 цитата  

все таки похоже что система забита..
такое мнение мое
minduska 
Бывалый
Сообщения: 30
 
Сообщение #48 от 24/01/2017 21:00 цитата  

Poxoze byla zabita sistema
No posle promyvki pojavilas osibka 28
Į nikak jejo nisbrosit
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #49 от 24/01/2017 21:17 цитата  

пиши паруццки... ато еле понял.
да эта ошибка говорит о неисправности датчика температуры СО.
проверь подключение, он погружной находиться на первичнике слева,ближе к задней стенке
Deyev 
Участник
Сообщения: 206
 
Сообщение #50 от 25/01/2017 00:40 цитата  

minduska, когда вы пробовали снимать теплообменник возможно повредили разъём датчика или вообще забыли поставить его на место. Котёл будет работать без него, но такая работа считается аварийной. И если можно отправьте фото вашего котла мне в личные сообщения.
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #51 от 25/01/2017 07:55 цитата  

Deyev писал:
minduska, когда вы пробовали снимать теплообменник возможно повредили разъём датчика или вообще забыли поставить его на место. Котёл будет работать без него, но такая работа считается аварийной. И если можно отправьте фото вашего котла мне в личные сообщения.
а как он без ntc будет работать?
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #52 от 25/01/2017 09:07 цитата  

Deyev писал:
minduska, êîãäà âû ïðîáîâàëè ñíèìàòü òåïëîîáìåííèê âîçìîæíî ïîâðåäèëè ðàçú¸ì äàò÷èêà èëè âîîáùå çàáûëè ïîñòàâèòü åãî íà ìåñòî. Êîò¸ë áóäåò ðàáîòàòü áåç íåãî, íî òàêàÿ ðàáîòà ñ÷èòàåòñÿ àâàðèéíîé. È åñëè ìîæíî îòïðàâüòå ôîòî âàøåãî êîòëà ìíå â ëè÷íûå ñîîáùåíèÿ.
à êàê îí áåç ntc áóäåò ðàáîòàòü?
minduska 
Бывалый
Сообщения: 30
 
Сообщение #53 от 25/01/2017 09:13 цитата  

доброе утро
эпопея продолжаетса улыбка
все таки запустил котел на обогрев - была забита система, точнее несколко радиаторов.
помыли почистили, снова залили, воздух стравили, и пошло тепло.

ДОБАВЛЕНО 25/01/2017 09:14

так как пришлосъ слитъ воду с системи - заодно помыл и теплообменник
одна толко баида после всего етого
видает ошибку 28 - все раземы подсоедены, всио подключенно.
сбрасыбаю ошыбку - но все равно горит красная лампа
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #54 от 25/01/2017 10:04 цитата  

я выше уже все описал.
дополнить могу только тем что смотри124стр инструкции. и проверь подключил ли соединитель подключения датчика бойлера... и проверь сам ntc
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21736
xarl
 
Сообщение #55 от 25/01/2017 10:31 цитата  

minduska, зови мастера бяка
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #56 от 25/01/2017 10:55 цитата  

xarl, 28я вылезла после мастера)))
minduska 
Бывалый
Сообщения: 30
 
Сообщение #57 от 25/01/2017 11:06 цитата  

звал мастера
приехал, посмотрел, поговорили - все что у него было в уме, я уже проверил, посмотрел и т.т.
единственное что осталосъ - промыт систему
сделали. отопление пошло, но во ета ошибка.. вернее неошибка
лампочка красная горит, что естъ ошибка, а в памяти котела ее нет.

ДОБАВЛЕНО 25/01/2017 11:08


все датчики подключены
датчик температуры воды в теплообменнике, датчик т воды в боилере и т.т.
Deyev 
Участник
Сообщения: 206
 
Сообщение #58 от 25/01/2017 23:41 цитата  

djclyde писал:
а как он без ntc будет работать?

Это аварийный режим для этого котла, контроль температуры будет осуществляться по датчику обратной линии ОВ. То есть ошибка будет висеть, но отопление будет работать.

ДОБАВЛЕНО 25/01/2017 23:44

minduska, 28 ошибка - это обрыв цепи датчика температуры в подающей линии отопления. Со спокойной душой если провода целы меняйте датчик на новый.
minduska 
Бывалый
Сообщения: 30
 
Сообщение #59 от 26/01/2017 00:08 цитата  

Pomenial segodnia vecerom
Toze samoe
Deyev 
Участник
Сообщения: 206
 
Сообщение #60 от 26/01/2017 09:18 цитата  

minduska, а провода проверили? И посмотрите также датчик бойлера