Автор | Сообщение |
minduska
|
Pitalsa sniat teploobmennik
Gajku otkrutil, a drugoj konec, kotoryj na zazhime
Nikak nemog otsojedinit.. |
|
KIPsch
|
если фильтра нет...то это плохо..казалось бы ну и что...сам видел зарастание охлаждюще-смазывающего отверстия в валу ротора насоса всякой гадостью..с последующими фатальными последствиями...а если радиаторы чугунные то теплообменник тоже жуткий без регулярной чистки
ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 19:39
меняйте головку насоса....при всяких прочих проблемах которыми займетесь весной ...это решит Вашу проблему. Обычно в настенных котлах ставят насосы с подьемом в 4 метра..Ставте 6...Продавит все с запасом |
|
minduska
|
Radiatory stalnye
Nasos razbiral, otsojedinil golovu
Vnutri cisto
Nasadki netu |
|
KIPsch
|
то что внутри насоса чисто...это ни о чем ни говорит...в корпус на горячую впресован статор...на нем в Вашем случае две обмотки...в зависимости от фирмы включенные синфазно или наоборот (например WILO вкючает обмотки понижения скорости в противофазе основной обмотке наибольшей угловой скорости) Насос горячий....за десять лет! работы лак постарел... потрескался...произошло межвитковое замыкание.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 21:48
мошность резко упала...на выходе теплообменника из-за слабого напора быстро на5ирается темпиратура и горелка отключается.....потом плохо нагретый теплоноситель прокачивается через теплообменник и датчик показывает быстрое падение темпиратуры...и далее по циклу....в итоге котел работает а батареи чуть теплые. С датчиком протока ничего не мудрили? |
|
minduska
|
Jesli jest praktika.. Na kakie nasosi smotret kak analogi dlia zameni?
Nasciot datcika protoka - gde on stoit na whea modeli? |
|
KIPsch
|
конечно понятно что что не хочется тратить 110-150$ . Но как правило этим все заканчивается (многие покупают новый котел)
ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 22:05
где то на 3-4 год некоторые котлы начинают выбрасывать ошибу ("нет протока воды") Приходя мастера и подгибают рычаг датчика протока
ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 22:08
что касается насоса то в магазине Вам подберу голову но просите с напором не менее 6 метров |
|
minduska
|
Oprasival pamiat
Takuju oshibku dosixpor nevydavalo
Gde etot datcik stoit na whea modeli?
Nasos kupit.. 😃 ėto ne kotiol novyj |
|
KIPsch
|
датчик обычно на 3-х ходовом кране
ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 22:38
снимите головку насоса...подайте на него питание(220в) ...попытайтесь пальцем остановить крыльчатку...если это удалось с небольшим усилием то насосу точно пипец |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21736
|
Андрей110, Андрей110, заполняйте Профиль.... |
|
Deyev
|
Андрей110, а причем фильтр на вводе холодной воды и циркуляция системы отопления???
KIPsch, насчет промывки основного теплообменника раз в 2-3 года поспорю: после первой промывки ТО забивается быстрее, а после третьей в руках буде решето)))
minduska, так и не ответили насчет модели котла. Насос проверить можно визуально: открутить пробку и посмотреть как вращается.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 00:46
KIPsch, не вводите человека в заблуждение, в этом котле нет датчика циркуляции ОВ, и с дохлым насосом ГВС тоже не работает, тоже котел будет кипеть. |
|
minduska
|
Tocnaja model WHE (A)
ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 01:26
Sam gresu na elektroniku... |
|
KIPsch
|
контроллер должен обязательно проверить работает или нет насос, причем проверка двойная...выключить/включить мотор...для этого и датчик протока.
Крутящийся вал насоса ни о чем не говорит.
Никогда не мою ТО сильной химией. 6-8 часов лимонной кислотой...и никаго "как решето"
ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 07:57
Гидродинамическое сопротивление системы ГВС намного ниже чем у контуров отопления и при частичной потере мощности насоса Г В С может работать а может и нет. |
|
minduska
|
такого как датчик протока - ну нигдие не нашел
ни на 3х ходовом клапане нин на другила магистралях
самое главное что на ГВС работает всио нормално - темепратура поднимается и до ~70 и держится, насос работает крутится
а как толко на отопление- температура до 50 (установленна на 45) и гаснет, а температура медленно падает до 27. и толко в 27 опят включяется.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 08:46
моментално набирает 55 и опят отключяется.
Точно насос?
я че то на електронику грешу - управление. Поцему охо неподдерживает температуру |
|
KIPsch
|
Попробуйте включить снятую головку насоса.....если крыльчатку будет трудно остановить пальцами...то насос хороший......но 10 лет! |
|
minduska
|
спасибо
попробую. сегодня есчо звонил в мастерскую. Работы навал, приехат немогут - как причину назвали заедание 3х ходового клапана.
Никак непойму как он может влият на такую ситуацию |
|
KIPsch
|
Вы же его перебиралии.......попробуйте отключить 1 провод с модулирующей катушки газового блока.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 19:53
клапан может частично перекрывать отверстие в подачу (резинки)....в этом случае на нем под приводом могут быть видны следы подтёков |
|
minduska
|
толко почистил его
попробую опят слит воду с системы и посмотрет работает ли он если подат сигнал
но понят немогу - как он влияет на опопителный режим если боду подготавлибает отлично |
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
а никто не подумал о том что сопротивление системы выше чем у байпаса))) от носитель и валит через байпас... по разным причинам.
и да смотрите возле насоса может стоять всетаки фильтр, коль у вас магистралика нетуто забьеться фильтр насоса... |
|
minduska
|
filtra netu - smotrel neskolko raz.
a mysl o soprotivlenii interesna
mozet byt dve priciny - ili nasos isdoz. ili zabito gdie to v sisteme..
budu kopat dalee |
|
Deyev
|
djclyde, да я об этом сказал в самом начале!
KIPsch, ещё раз говорю, у этого котла НЕТУ датчика протока ОВ! Отключение происходит по превышению заданной температуры. Прочитайте инструкцию для этого котла.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 23:12
minduska, ищите засор/пробку в системе отопления, не трогайте железо.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 23:15
KIPsch, пи частичной потере мощности насоса с двумя теплообменниками ГВС "кипит" как миленький! Будет плавающая температура 100%. |
|