Друзья, всем привет. Столкнулся с проблемой на котле ElsoTherm B19Fi (начинка Kiturami), а именно при максимальном пламени на ГВС закипает как чайник, но при этом по перегреву в ошибку не уходит. Котлу всего год эксплуатации. ХВС перед котлом проходит грубую и тонкую фильтрацию, фильтра меняются каждые полгода. Вода проходила анализ - содержание веществ в норме. Для решения проблемы выполнено: промывка главного теплообменника химозой (визуально не было отложений до промывки и после нее раствор почти не изменился в цвете), проверка трехходового клапана (работает нормально), проверка циркуляционного насоса , проток в контурах визуально в норме как через интегрированный расширительный бачок, так и через контур отопления. Решил его обмануть: прижал краном подачу ХВС на ГВС, соответственно на максимальное пламя котел не выходит при нагреве и соответственно нет шума. Но я хочу разобраться...почему он всё-таки стал закипать. Грешу на качество данных котлов, а именно на тонкую стенку трубы теплообменника. |
|
avazhev
|
elektronik-komsa, для начала проверить настройки мин. и мах. давления газа. Чудес не бывает.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2018 06:55
Конденсатор в циркуляционном насосе. |
|
elektronik-komsa
|
avazhev писал: | elektronik-komsa, для начала проверить настройки мин. и мах. давления газа. Чудес не бывает.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2018 06:55
Конденсатор в циркуляционном насосе. |
Настройки газа в норме, да и собственно нет причин, которые бы повлияли на изменение подачи газа мин/мах
Про конденсатор думал, но не проверил, поскольку посчитал что всего за 1,5 года эксплуатации высохнуть он врядли мог, во вторых отчетливо видно, как при включении насоса стрелка манометра поднимается на полкило, напор существенный |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
elektronik-komsa писал: |
Настройки газа в норме, да и собственно нет причин, которые бы повлияли на изменение подачи газа мин/мах
|
Норма у каждого своя. (Кто от стакана в ауте, а кто и после пару литров на ногах еще стоит.) Огласите свою норму в цифрах и сверьте с паспортной нормой. |
|
elektronik-komsa
|
AKVA-TERM писал: | elektronik-komsa писал: |
Настройки газа в норме, да и собственно нет причин, которые бы повлияли на изменение подачи газа мин/мах
|
Норма у каждого своя. (Кто от стакана в ауте, а кто и после пару литров на ногах еще стоит.) Огласите свою норму в цифрах и сверьте с паспортной нормой. |
Измеренные мин/мах - 21/80 мм.вод.ст, по документации 19/83 мм.вод. ст. Конечно можно занизить максимальную подачу, но хотелось бы разобраться с первопричиной |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Как один из вариантов: ваша "химоза" могла не вступить в реакцию с отложениями. только как вариант!
ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 09:18
Еще практически во всех первичных теплообменниках, присутствуют "турболизаторы" Эти турболизаторы тоже могут создавать гул, если например они гдето в теплообменнике отпаялись от стенок теплообменника. |
|
elektronik-komsa
|
AKVA-TERM писал: | Как один из вариантов: ваша "химоза" могла не вступить в реакцию с отложениями. только как вариант!
ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 09:18
Еще практически во всех первичных теплообменниках, присутствуют "турболизаторы" Эти турболизаторы тоже могут создавать гул, если например они гдето в теплообменнике отпаялись от стенок теплообменника. | Можно было бы предположить, но тогда шум был бы и на среднем пламени, а он шумит именно на максимальном пламени и характер звука - закипание, и только на ГВС. Буду продолжать его перебирать последовательно...тем не менее всем спасибо за предложенные варианты. По результату отпишусь. |
|
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
Была у меня похожая ситуация на HERMANN THESI. Котел "вылечился" когда t отопления загнали на 85°С и дали котлу поработать. |
|