ESpec - мир электроники для профессионалов


Beretta Ciao 24 C.S.I.N после подачи питания ошибка.

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
gazowik39 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #1 от 26/11/2018 00:49 цитата  

Доброго времени суток.
Beretta Ciao 24 C.S.I.N при подачи питания на плату, включается насос и сразу ошибка.
Проблема в плате, так как плата осталась после замены на исправную.
Есть закономерность после подачи питания на контактах диффреле и реле протока появляется К.З.
А если реле давления разомкнуто то К.З. нет, мигает зелёным индикатор работает насос. Как только контакт реле давления замыкаю сразу ошибка.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #2 от 26/11/2018 09:39 цитата  

gazowik39, Мастер газоиспользующего оборудования... бяка
gazowik39 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #3 от 26/11/2018 10:06 цитата  

смех Так в удостоверении написано. смущен
Знакомый с монитора 
Завсегдатай
Сообщения: 469
 
Сообщение #4 от 26/11/2018 11:00 цитата  

Так и используй его , чего ремонтировать пытаешься?
gazowik39 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #5 от 26/11/2018 17:51 цитата  

Нужно развиваться.
gazowik39 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #6 от 21/12/2018 21:06 цитата  

Спасибо за ответы. бяка