Автор | Сообщение |
adri
|
Стабилизатор напряжения TVR-2000VA релейного типа, собран на двух микросхемах LM324 , 4-х реле и автотрансформаторе.
Схема аналогична Luxeon AVR 500UA
При включении в сеть загорается и моргает светодиод ЗАДЕРЖКА , преклацивают реле и загорается диод ЗАЩИТА. напряжения на выходе нет.
Проверил :
методом выпайки все реле, диоды, транзисторы,
заменил микросхемы ,
проверил на ESR все литы,
напруги на выводах автотрансформатора почти соответствуют величинам указанным на плате,
Кто сталкивался в ремонте с подобными аппаратами подскажите , что еще посмотреть?? |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21739
|
adri, в заголовке кратко укажи проблему. |
|
viktor_ramb
Сам себе начальник
Сообщения: 23823
|
adri, Цитата: | напруги на выводах автотрансформатора почти соответствуют величинам указанным на плате, |
Напруги с автоТС проверь тщательнее - было как-то витковое в ТС, напруга на выходе была завышена и автоматика вырубала выход как аварию, а сам ТС от виткового заметно разогревался только через полчаса! |
|
adri
|
Подключил автоТС без нагрузки, напруги не завышены но после трех часов работы транс нагрелся до 40* , это так и должно быть у китайских трансов или это межвитковое ??? |
|
serega-64
Старший модератор
Сообщения: 10180
|
adri, = после трех часов работы транс нагрелся до 40* , это так и должно быть у китайских трансов или это межвитковое ???=
Нормальная температура для китаёзы, при межвитковом разогревается за 30 секунд. |
|
adri
|
Спасибо, значит буду копать плату.. |
|
mediaservice
|
Фото платы в студию.
Там должны быть подстроечники - уплыли опорные напруги как вариант.
Насчет релюшек - заменили не новые что ли или старые местами меняли ? |
|
кошмар
|
Там 2микросхемы , реле получают команду Lm324 . |
|
KRAB
Распугиватель клиентов
Сообщения: 21704
|
|
wovan
|
Была точно такая же проблема. Решилась заменой подстроечных резисторов. И заменил конденсатор по питанию 12вольт, были пульсации, проверял осцилографом, поставил 6800/ 35v. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21739
|
|
mediaservice
|
wovan писал: | Была точно такая же проблема. Решилась заменой подстроечных резисторов. И заменил конденсатор по питанию 12вольт, были пульсации, проверял осцилографом, поставил 6800/ 35v. |
вместо 470 или даже 200 мкф ?
Так кондер вышел дороже самого стабилизатора ))) |
|
KRAB
Распугиватель клиентов
Сообщения: 21704
|
Тупишь?! |
|
WATCHFUL
|
|
mediaservice
|
А по делу - Forte самые дешевые стабы , но когда ломаются - то лучше сразу в мусорник.Чинить то да можно , но заказчик потом хватается за сердце от того что пол стаба нужно поменять.Из недавнего
Вот такое убогое содержание форте , обратите внимание на заводское соединение реле.Обратите внимание на крутое тонированное реле ЛОЛ
А вот результат тонировки
ДОБАВЛЕНО 23/11/2015 22:24 |
|
WATCHFUL
|
mediaservice, Да, чисто эксклюэив, даже добавить нечего . А кондёр 6800х35в все-таки из чего по такой цене Тр-р на вид ничего, медь наверное. |
|