Автор | Сообщение |
wasilij-1973
|
Все привет.Нашел схему регулятора кулеров в зависимости от температуры.(схема прилагаеться).ТЕРМОРЕЗИСТОР требуеться на 27к. Такой не нашел купил на 47К ММТ-4 -- собрал и все работает. Хотел собрать еще пару копий этой схем.Но нет таких ТЕРМОРЕЗИСТОРОВ!!Купил на 10к и 15к -они не подходят.Вопрос если можно схему переделать на эти ТЕРМОРЕЗИСТОРЫ(10К и 15К)? и если можно то помогите в расчетах. Спасибо всем. Извините если тему не ту выбрал.
|
|
n max
Модератор
Сообщения: 16652
|
R1 уменьшить в случае 10к-в 2.7раза для 15к рассчитать не трудно |
|
wasilij-1973
|
n max писал: | R1 уменьшить в случае 10к-в 2.7раза для 15к рассчитать не трудно |
СПАСИБО ОГРОМНОЕ. Сейчас соберу и попробую в работе. |
|
viktor_ramb
Сам себе начальник
Сообщения: 23823
|
n max,
Только учитывать, чтобы увеличившийся ток через делитель не подогревал сам терморезистор. |
|
n max
Модератор
Сообщения: 16652
|
ток на дестые-сотые доли милиампера измениться не должен его сильно нагреть |
|
Strike
Фанат форума
Сообщения: 3812
|
При таких номиналах 12в и десятки кОм можно не заморачиваться, токи мизерные, как и отметил n max, |
|
TE
Старший модератор
Сообщения: 10199
|
Т.к. дифференциальные усилители реагируют на напряжение между положительным и отрицательном входами, можно менять резисторы во втором делителе R3, R5, добиваясь одинаковых изменений с напряжений между входами с исходным образцом. |
|
wasilij-1973
|
поменял резистор R1 на меньший. все работает . только увеличилось время включения между минимальным и максимальным режимом включения кулера. При стандартной схеме она работает так,например:1 ступень включаеться в 36 градусов ,вторая через +5 градусов .т.е. 41. .при переработанной схеме под терморезистор 10К - порог включения увеличился до +7 градусов.по всей видимости надо подгонять и второй делитель R3,R5. ТАК ВСЕ НОРМА. |
|
n max
Модератор
Сообщения: 16652
|
увелич r4 и вотрая ступень включиться при большей температуре,а порог первой регулируй подстроечником |
|
wasilij-1973
|
n max писал: | увелич r4 и вотрая ступень включиться при большей температуре,а порог первой регулируй подстроечником |
Вы меня немного не поняли.В СТАНДАРТНОЙ СХЕМЕ РАЗНИЦА МЕЖДУ СТУПЕНЯМИ СТРОГО 5 ГРАДУСОВ. Резистором R5 я выставляю порог включения кулера.так!Но разница остаеться все равно 5 градусов. пример:включаеться при 36 первая ступень вторая при 41, или ругой порог .скажем : включаеться при 41(1-я) вторая при 46---разница остаеться стабильна .5 градусов.
При расчете как мне посоветовали уменьшить резистор r1 (для терморезистора 10К) порог увеличиваеться . уже не 5 градусов а 7,8 градусов между порогами. как уменьшить до 5 градусов? |
|
n max
Модератор
Сообщения: 16652
|
ну так пропорционально уменьши R4 и делов то (если это принципиально)этот резик задаёт разницу при которм срабатывает сначала перевый затем второй компаратор |
|
wasilij-1973
|
n max писал: | ну так пропорционально уменьши R4 и делов то (если это принципиально)этот резик задаёт разницу при которм срабатывает сначала перевый затем второй компаратор |
Спасибо за ответ.Я не силен сам как и что поменять . |
|
n max
Модератор
Сообщения: 16652
|
r4 поставь 620,560,510ом и т.д.до достижения желаемого |
|
Jon Braun
|
Поставь два переменных резистора и выставь сколько надо. Потом замерь и поставь постоянные. Там работы на час с перекурами и пивом. |
|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
wasilij-1973 писал: | поменял резистор R1 на меньший. все работает . только увеличилось время включения между минимальным и максимальным режимом включения кулера. |
Это всяко не из-за НОМИНАЛА терморезистора, а, скорее, из-за его ТИПА. Мало того, что у разных типов терморезисторов разный наклон и "прогиб" характеристики. Ну, нелинейная она (в смысле - характеристика), потому-то для измерений температуры полупроводниковые терморезисторы практически не используют - под каждый экземпляр вспотеешь нелинейно шкалу перерисовывать. Там же, где они для этой цели используются - например, измерение температуры проца в кампутерах серии AT - показания эти чисто условные (ориентировочные). Но две точки отметить можно на любой самой вычурной характеристике. В твоём случае, практически, по барабану тип терморезистора: R3 - верхний порог срабатывания, R5 - нижний, R4 - гистерезис (те самые 5 или 7 градусов между переключениями). Впрочем, замена или регулировка любого из них влияет и на две другие настройки. Так, при уменьшении гистерезиса резистором R4 при неизменных R3 и R5 верхняя и нижняя границы переключений "стянутся" к среднему значению... Для упрощения регулировки проще было бы между плюсом питания и массой включить два совершенно отдельных подстроечных резистора, и с их движков брать опорные напряжения для компараторов. Это позволило бы устанавливать точки переключения компараторов абсолютно независимо (даже не трогая R1). Впрочем, если плата уже нарисована, совет несколько запоздал. |
|