ESpec - мир электроники для профессионалов


UPS POWERVARE 9120 не работает от аккумуляторов

  Список форумов » Настольные компьютеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
voodo 
Бывалый
Сообщения: 85
 
Сообщение #1 от 17/09/2008 23:04 цитата  

При отключении сетевого напряжения UPS c нагрузкой 1/5 от max., отключается. Без нагрузки работает до 10-ти сек. Проработал у клиентов меньше 2-х лет.
model: PW9120 1000i(foto_1). 1000 VA, 700W, тип: on-line, аккумуляторы 3шт.* 12V 7А-ч.
состав: CPU(наклейка)50050 V.15 INVES, 4-ре IRF3710 управляются SG3525A, 1шт. IGBT-транзистор HGTG20n60B3, 2-ва "сверхскоростных" диода RHRP8120, еще 2-ва IGBT-транзистора закрыты радиатором(рабочие)(foto1). Множество cmd-деталей на
отдельной плате управления (foto2).
UPS имеет индикатор состояния работы (ЖКИ).
Иногда необходимо иметь полную уверенность в работоспособности аккумуляторов. Не всегда имеются новые для проверки.
Включаю UPS без нагрузки, прошел тест UPS и аккумуляторов(41 В и зарядка 95%). При работающем UPS, подключаю в нагрузку лампу накаливания 40Вт (max.для этого UPS- 700ВТ). Переключаю индикацию на режим просмотра состояния аккумуляторов(foto3) и отключаю сетевое напряжение. На индикаторе напряжение в течении нескольких сек. падает до 33 В и появляется надпись "low battery" и UPS отключается.
Заодно таким способом можно проконтролировать работу преобразователя по свечению лампы, а также зарядку(включив UPS без нагрузки).
Оказалось, что на 2-х аккумуляторах напряжение под нагрузкой падает до 11 В, а на одном до 12 В. Этого оказалось достаточно для неисправности UPS. Два аккумулятора уже не "не берут" заряд от UPS.
Некоторые UPS вообще не включаются, если неисправны аккумуляторы. Для них иная методика, более наглядная (это касается
всех UPS), при помощи осцилографа(заодно проверяется работа цепи зарядки):
Подключаем щупы на клеммы аккумулятора(ов)(лучше на плате, после предохранителей). При включении от сети, при тестировании, напяряжение на аккумуляторах не должно "проваливатся" ниже примерно 12 В на батарею. Для данного UPS (foto4).
Также контролируем работу преобразователя подключив щупы на радиаторы (стоки, коллекторы)вых.транзисторов.
Стрелочные, цифровые тестеры и вольтметры инерционны, в отличие от осцилографа.

  foto1.rar  65.44 КБ  Скачано: 872 раз(а)
  foto2.rar  66.28 КБ  Скачано: 605 раз(а)
  foto3.rar  63.84 КБ  Скачано: 581 раз(а)
  foto4.rar  48.63 КБ  Скачано: 634 раз(а)

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Настольные компьютеры



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP