Автор | Сообщение |
poliy
|
UPS Mustek PowerMust 600 не работает с нагрузкой, при этом на АК напряжение не падает ниже 11В. На ХХ на вых. 185В. Под нагрузкой же не может оттестироваться и дёргается от сети к АК и пищит. Если кто может, не проходите мимо, пожалуйста. |
|
Mikkey
Старший модератор
Сообщения: 3655
|
|
poliy
|
древний монитор "Samsung"(15") |
|
Mikkey
Старший модератор
Сообщения: 3655
|
У моников есть петля размагничивания, которая включается в момент включения моника, которая жрёт немалый ток, и упс думает что его перегрузили.
Нагрузите на обычную лампу. |
|
gonzo
Винтокрут
Сообщения: 4376
|
Mikkey писал: | У моников есть петля размагничивания, которая включается в момент включения моника, которая жрёт немалый ток, и упс думает что его перегрузили.
Нагрузите на обычную лампу. |
Таки да, петля-это КЗ и перегруз, но УПС должен его отработать, и перейти в нормальный режим (3-5сек., зависит от модели). ИМХО, 185В в ХХ это мало, собака где-то глубже порылась. |
|
Mikkey
Старший модератор
Сообщения: 3655
|
Это нормально, здесь дело не в том сколько, а что и чем меряем и что оно показывает
ДОБАВЛЕНО 05 Май 2011, 10:09
И к томуже уверен, что акб полудохлые, вот и не вытягивают, 11В на нем - это мало, у заряженного должно быть больше 13В, и просадка на 2В за такой короткий промежуток времени говорит об этом. |
|
gonzo
Винтокрут
Сообщения: 4376
|
Ну, я чей-то подумал, что ХХ это от сети . А если аккумы дохлые, то аффтару темы увы и минус |
|
Mikkey
Старший модератор
Сообщения: 3655
|
Насколько помню, обычно и показывал мультиметр на ХХ (работа от акб без нагрузки) 186В - там же прямоугольник. |
|
poliy
|
Прошу прощения у всех, кого отвлекла от важных дел эта тема.Собака порылась в районе старого TVстабилизатора, от которого запитывался ремонтируемый UPS. А про АК всё чистая правда: он не новый, но без стаб-ра хоть и не долго, а держит. Спасибо Mikkey и gonzo -всегда полезно послушать умный разговор. |
|