ESpec - мир электроники для профессионалов


Помогите с ремонтом UPS HP AF418A (R1500 G2 INTL)

  Список форумов » Настольные компьютеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
maximvb 
Участник
Сообщения: 159
 
Сообщение #1 от 11/04/2011 17:38 цитата  

AF418A (R1500 G2 INTL)
MAIN-5115 1U
098-15331-00 (EP) GTF05 94V0
Задымил во время работы, провонял всю стойку. Сам ушел в аварийное состояние и отключился. Предохранители АКБ (2*40A) целы. Напряжение на АКБ 38 вольт (2*3*12V). Год назад меняли аккумуляторы. Два сервера, висевшие на сабже живы и работают нормально уже на другом ИБП.
Повреждения видны на фото - выгоревший силовой дроссель на кольце (лак на кольце крошится от перегрева) и расплавленный конденсатор (схема похоже симметрична - возможно MPP105K 400V U).
http://maximvb.narod2.ru/Files/HP_R1500_G2_INIL/P9030396.JPG
http://maximvb.narod2.ru/Files/HP_R1500_G2_INIL/P9030397.JPG
http://maximvb.narod2.ru/Files/HP_R1500_G2_INIL/P9030398.JPG
http://maximvb.narod2.ru/Files/HP_R1500_G2_INIL/P9030399.JPG
http://maximvb.narod2.ru/Files/HP_R1500_G2_INIL/P9030400.JPG
Прозвонил мосфеты на радиаторах - пробитых накоротко нет, как и взорванных. Включать пока не пробовал. C ИБП с подобной схемотехникой не сталкивался, посему просьба к Гуру:
1. Помочь со схемой - либо этого аппарата, либо аппарата с аналогичным методом преобразования - разберусь.
2. Наводка на номинал конденсатора (MPP105K 400V U) - на что его можно менять и нужно ли ставить оба одинаковых (емкость живого померю прибором, но вдруг кто знает точно).
3. Нужно ли менять сердечник дросселя (пострадал ли он от перегрева) и кольцо с какой проницаемостью искать?
4. Ну и самое важное - что явилось причиной выхода из строя аппарата?
m.ix 
Master Mixa
Сообщения: 1972+
m.ix
 
Сообщение #2 от 11/04/2011 21:31 цитата  

Помогите с
============
Бабулю через дорогу перевести?
maximvb 
Участник
Сообщения: 159
 
Сообщение #3 от 11/04/2011 22:14 цитата  

Таки какую бабулю?
TE 
Старший модератор
<B>Старший модератор</B>
Сообщения: 10199
 
Сообщение #4 от 11/04/2011 22:50 цитата  

105K - 1мкФ 10%, он по всей вероятности и стал виновником перегрева дросселя. Можно попробовать перемотать дроссель, но возможно придется менять сердечник.
Иваныч55 
Завсегдатай
Сообщения: 704
 
Сообщение #5 от 12/04/2011 11:19 цитата  

TE писал:
придется менять сердечник.

стопудово Этот UPS - ака Powerware 5115, если это чем-то поможет.
maximvb 
Участник
Сообщения: 159
 
Сообщение #6 от 13/04/2011 14:22 цитата  

Срисовал схему...
http://maximvb.narod2.ru/Files/HP_R1500_G2_INIL/shema.jpg
Похоже что сгоревшие дроссель и кондер - обычный LC фильтр на выходе высокочастотного DC-DC преобразователя 36-320(?) вольт. Дроссель можно будет перемотать на кольца от выходных фильтров компьютерных БП, сложив пару штук вместе. Емкость кондера похоже - чем больше, тем лучше - плата разведена под разные типоразмеры.
TE 
Старший модератор
<B>Старший модератор</B>
Сообщения: 10199
 
Сообщение #7 от 13/04/2011 16:06 цитата  

Цитата:
Емкость кондера похоже - чем больше, тем лучше - плата разведена под разные типоразмеры.

Фильтр предназначается для фильтрования определенных частот и его параметры задаются индуктивностью дросселя и емкостью конденсаторов, принцип - кашу маслом не испортишь здесь не проходит. Плата универсальная и делается под установку деталей разных типоразмеров.
maximvb 
Участник
Сообщения: 159
 
Сообщение #8 от 13/04/2011 17:07 цитата  

Почему, TE?
Это вроде обычный фильтр LC фильтр нижних частот. На его выходе постоянное напряжение 320 вольт.Задача фильтра - срезать пульсации частоты преобразования. Дальше выходные каскады рисуют из этих постоянных 320 вольт синусоиду на выходе. Или оно по другому работает? Т.е. преобразователь на КА3525А формирует на выходе не постоянное напряжение а огибающую полусинусоид с амплитудой 160 вольт и частотой 100ГЦ ц (как на выходе диодного мостика), а выходной каскад работает в ключевом режиме и просто меняет выходы местами с частотой 100 гц?

Проблема в том, что конденсаторы оказались неодинаковыми и номинал выгоревшего неизвестен.
TE 
Старший модератор
<B>Старший модератор</B>
Сообщения: 10199
 
Сообщение #9 от 13/04/2011 17:34 цитата  

maximvb, схемы передо мной нет, УПСа тоже, в ремонт не попадался, откуда я могу знать.
maximvb 
Участник
Сообщения: 159
 
Сообщение #10 от 13/04/2011 17:44 цитата  

Данные дросселя (может кому пригодится)
082-13036-00
E140166 XPB-5 0641 XP
Кольцо 24*39*14(высота), одна обмотка 54 витка провода диаметром 1,6 мм.
staceygeek 
Новичок
Сообщения: 16
 
Сообщение #11 от 01/06/2011 15:51 цитата  

Добрый день. У меня сейчас точно такая же UPS mainboard на столе, только Powerware 5115. Кондер о котором идет речь у меня целый. Его номинал 4,7 мкФ на 400 вольт.

Спасибо за схемку. В моем случае взорвались все мосфеты в инверторе. Заменил на идентичные, но UPS уходит в защиту, сначала вовсе не включался, даже на кнопки не реагировал, после многократного втыкания и вытыкания в сень одна за другой ожили релюхи. Теперь при включении и удержании кнопки включения запускается тест, на несколько секунд даже появляется 220 напруга на выходе, а потом три диода справа загораются, а четвертый (alarm) мигает и UPS непрерывно пищит. Остается только вырубить UPS кнопкой ВКЛ. Акумуляторы почти что свежие, но при запуске от инвертора та же история лишь с разницей, что напруга на выходе не появляется.

Если у кого было что подобное, буду рад совету.
topf 
Бывалый
Сообщения: 51
 
Сообщение #12 от 03/03/2012 11:47 цитата  

Аналогичный аппарат. Неисправность: нет выходного напряжения. Тест проходит без индикации Load1, Load2. Неисправен контроллер
mc908gp32 (1, 4 ноги; при замыкании 2 ноги с 1 выход включается).
Может кому пригодится!
staceygeek 
Новичок
Сообщения: 16
 
Сообщение #13 от 03/03/2012 12:37 цитата  

В дополнение к моему предыдущему сообщению: UPS починил, помогла замена ШИМа КА3525 и LM324, и один из SMD транзисторов 2N2222 был пробит. UPS пашет уже четвертый месяц. Единственное что выяснилось гораздо позже, подключив его к компу через USB утилита контролирует и показывает все параметры кроме потребляемой мощности нагрузки. Наверное датчик отвалился где-то - лень из-за такой мелочи опять всё разбирать, разве что если кто прямо мне тыкнет где искать, тогда может соберусь и добью его, а то какое-то чувство недоделанной работы иногда на меня находит ...
Airflow 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #14 от 03/10/2015 08:19 цитата  

maximvb писал:
Срисовал схему...
http://maximvb.narod2.ru/Files/HP_R1500_G2_INIL/shema.jpg
е

Вы могли бы схему еще раз где-то перевыложить? улыбка
Уж очень нужна - разбираемся с 5115, а схему найти не можем...
Gaa555 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #15 от 15/10/2015 13:42 цитата  

очень нужно схема, а ссылка на схему не работает: http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://maximvb.narod2.ru/Files/HP_R1500_G2_INIL/shema.jpg
Gaa555 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #16 от 15/10/2015 14:19 цитата  

maximvb, будь добр, дай еще раз схему от r1500
Gaa555 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #17 от 16/10/2015 08:22 цитата  

topf, а поподробнее можно про то,как определить,что контроллер умер? и что должно быть на 1 и 4 ноге? в моем случае тоже не зажигаются load1 и load2, а на 1 и 4 ноге контроллера mc908gp32 по 5вольт. и также нет выходной напруги. а выходное напряжение 220 есть перед контактами последнего реле уже на выходе, то есть если бы эти реле сработали, то на выходе было бы 220в

ДОБАВЛЕНО 16/10/2015 08:24

подскажите, можно ли пользоваться этим бесперебойником,если просто замкнуть контакты реле,чтоб 220в пришло на выход?
Сообщение Администрации :
Внимание!Первое предупреждение за нежелание читать правила форума и правила раздела. Следующим предупреждением будет бан.
Прочитайте правила http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html и сделайте как там сказано!

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Настольные компьютеры



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP