Сообщение #1 от 18/05/2006 15:01 цитата  

APC BACK-UPS CS 475 при включении проходит тест потом загорается OVERLOAD хотя никакой нагрузки нет -батарею менял на новую -результат тот же.Транзисторы инвертора исправны.
Помогите кто сталкивался с подобной проблемой
Nobody 
Завсегдатай
Сообщения: 614
Nobody
 
Сообщение #2 от 19/05/2006 00:16 цитата  

На дамп можно глянуть?
m_cher 
Бывалый
Сообщения: 67
 
Сообщение #3 от 19/05/2006 09:51 цитата  

Поиогла чистка реле.