Автор | Сообщение |
xkG7jdzj
|
Коротко:
СМА LG WD-80185S после ремонта полноценно работает во всех режимах кроме диагностики. На пятом шаге сервисного теста нет напряжения на обмотке реле X145, поэтому не включается кипятильник.
Вопросы:
0. Это нормальное поведение или признак дефекта?
1. Если это всё-таки дефект, чем он может обернуться при эксплуатации и стоит ли его устранять?
Подробно:
Машина 2004 г.в., проблема стандартная — прогорело реле тэна (ALE15B12) вместе с платой под ним (6871EC1064D). Реле заменил (на 41.61.9.012.0010), испарившиеся дорожки и разъёмы восстановил, всё вроде бы работает как надо при обычной стирке, но если запустить сервисный тест (как описано в журнале «Ремонт и сервис» за июнь 2004), то процессор не подаёт команду на нагрев воды, IC3 (ULN2004A) не включает реле X145. Его «коллега» X144 при этом питание получает, так что люк запирается.
Остальные шаги сервисного теста выполняются успешно.
Работал ли тэн в режиме теста до «пожара», неизвестно.
Казалось бы, зачем париться, если в режиме стирки тэн работает, но не хотелось бы, чтобы завтра это вылезло другим боком.
Заранее спасибо.
____________________
Ответы:
0. Это нормальное поведение, на пятом шаге тэн не должен включаться (см. таблицу ниже).
1. Это не дефект. |
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33882
|
В тесте перед тем, как она должна включить тэн, вода в баке есть? Сколько? Может ты пропускаешь этот этап? |
|
regiss
|
xkG7jdzj писал: | На пятом шаге сервисного теста нет напряжения на обмотке реле X145, поэтому не включается кипятильник. |
xkG7jdzj писал: | но если запустить сервисный тест (как описано в журнале «Ремонт и сервис» за июнь 2004), то процессор не подаёт команду на нагрев воды |
Твоя модель включает ТЭН на 8-ом шаге сервисного теста, и то, только на 3 секунды.
А то, что в журнале написано про нагрев до 30-ти градусов, на 5-ом шаге - фантазии автора статьи. |
|
xkG7jdzj
|
Конечно, есть — 227, по шкале самой машины полный бак. На глаз уровень воды достигает примерно трети высоты окошка.
В журнале, правда, написано, что при наборе воды (четвёртый шаг сервисного теста) показания на дисплее должны изменяться от 255 (пустой бак) до 225 (полный бак), но в данном случае они меняются от 257 до 227. Похоже, шкала сдвинута на 2 единицы.
На следующем за проверкой работы тэна шаге — контроле температуры воды — отображается 14℃, то есть до требуемых 30℃ далеко.
Есть ли основания полагать, что в программе жёстко зашита пороговая величина 225, препятствующая включению тэна на уровне 227?
Если да, то как откалибровать эту шкалу и имеет ли смысл этим заниматься? |
|
regiss
|
xkG7jdzj писал: | Если да, то как откалибровать эту шкалу и имеет ли смысл этим заниматься? |
xkG7jdzj, не занимайся ерундой.
В офф. документации указан вот такой тест на данную модель:
|
|
xkG7jdzj
|
Замечательно. Стало быть, так и задумано.
Благодарю за помощь, теперь моя совесть чиста |
|
|