ESpec - мир электроники для профессионалов


Ariston BS 24 FF нарушено тактование.( Решено)

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
pet-r 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #1 от 15/02/2012 15:11 цитата  

Всем доброго времени суток! Проблема у меня такая, котел аристон
bs 24 ff, работает 30-40 секунд-выключается-пауза 3-5 секунд и обратно
включается, мне кажется что это не нормально, помогите разобраться.
ГВС и СО работают вроде нормально. Котел устанавливали не работники
сервисной службы настройки не проводились. СО пластик, 9 стальных
радиаторов, 2 комнаты теплые полы.Ближайший сервис 120км,
вызвов 2.5 евро за 1км.подскажите пожалуйста что можно сделать
самому или дайте ссылку. Котел установлен полтора года назад.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21630
xarl
 
Сообщение #2 от 15/02/2012 15:14 цитата  

pet-r, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
pet-r 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #3 от 15/02/2012 15:47 цитата  

извините я новичок, и не пойму что я не провильно сделал.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21630
xarl
 
Сообщение #4 от 15/02/2012 15:58 цитата  

Все не правильно... От заголовка темы до собственно самого выхода в форум.
pet-r 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #5 от 15/02/2012 17:44 цитата  

Модератор извините! Спасибо! После исправления правильно?
teplotol 
Новичок
Сообщения: 27
 
Сообщение #6 от 15/02/2012 17:59 цитата  

Замеряй температуру обратки, и напиши как давно работает котел.
pet-r 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #7 от 15/02/2012 18:20 цитата  

Температура обратки намного ниже подачи( на ощупь)

ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 17:22

котел работает полтора года, предварительно на запитку стоят два фильтра.
slavagr13 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #8 от 15/02/2012 21:19 цитата  

pet-r писал:
котел работает полтора года
.
И что все это время котел работал именно так или было по другому? Краны на СО есть, давление газа какое?
pet-r 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #9 от 15/02/2012 21:45 цитата  

Краны на СО есть, давление и качество газа не знаю ( украина????) до декабря 2011 тактовал нормально.
alecs 66 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #10 от 15/02/2012 22:00 цитата  

Либо проблема с обнаружением пламени, либо с прессостатом дымоудаления (ff - турбо вроде).
pet-r 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #11 от 15/02/2012 22:04 цитата  

Спасибо! котел турбо, а можно подробнее, что в в этом случаее делать?
Kotelokk 
Новичок
Сообщения: 12
 
Сообщение #12 от 15/02/2012 22:22 цитата  

2.5евро за 1 км не поверю что в Украине по таким расценкам ездят. Не выдумывайте.
Сэкономили на пуске 1.5 года назад а сейчас опять хотите сэкономить и на жалость пробить что такие гады сервисанты по 2.5 евро за 1км берут.
PS Извините просто сегодня тоже на раен ездил котел в ужасном состоянии хозяин жлоб все плохии котел гавно мастера тоже, сервисанты поймут наверно не раз с таким сталкивались
Vol4ok72 
Завсегдатай
Сообщения: 357
 
Сообщение #13 от 15/02/2012 23:20 цитата  

pet-r, И не поверю я никогда что в радиусе 120 км нет ни одного мастера!
pet-r 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #14 от 15/02/2012 23:23 цитата  

Нет не жлоблюсь и экономить не хочу, желательно что бы аппаратура работала нормально( если точнее вызов сервиса с Черкасс стоит 2грн 50 коп разве это не тоже самое)
можете уточнить по тел 0472540069. если Вы возьметесь за ремонт или настройку я за Вами приеду в Житомир и отвезу обратно..
Пуля 
Новичок
Сообщения: 19
Пуля
 
Сообщение #15 от 15/02/2012 23:28 цитата  

Kotelokk писал:
2.5евро за 1 км не поверю что в Украине по таким расценкам ездят. Не выдумывайте.
Сэкономили на пуске 1.5 года назад а сейчас опять хотите сэкономить и на жалость пробить что такие гады сервисанты по 2.5 евро за 1км берут.

Топик сто пудово не искренен с нами. Если не догадался
поменять местами датчики,то на пальцах ему трудно будет объяснить!
Пущай звонит мастерам!!!
pet-r 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #16 от 15/02/2012 23:38 цитата  

Пуля писал:
Kotelokk писал:
2.5евро за 1 км не поверю что в Украине по таким расценкам ездят. Не выдумывайте.
Сэкономили на пуске 1.5 года назад а сейчас опять хотите сэкономить и на жалость пробить что такие гады сервисанты по 2.5 евро за 1км берут.

Топик сто пудово не искренен с нами. Если не догадался
поменять местами датчики,то на пальцах ему трудно будет объяснить!
Пущай звонит мастерам!!!


ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 22:41

ой извините 0.25 евро км а какие датчики Вы имеете в виду
Kotelokk 
Новичок
Сообщения: 12
 
Сообщение #17 от 16/02/2012 00:16 цитата  

1 Вам на другом форуме посоветовали проверить фильт встроенный .Он стоит справа под насосом вместе с креплением капилярной трубки датчика давления.
Он чистый?
2 Зделайте дифманометр и проверьте настройки газа а также уберите мах.мощность отопления если отапливаемое помещение маленькое.
3 Термоголовки на радиаторах есть?
pet-r 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #18 от 16/02/2012 22:18 цитата  

Всем большое спасибо!!!! Проблема решена. Давление газа в системе, было очень маленькое, повысилась температура, понизилось потребление газа насилением и все стало на свои места. Все извините может что то не так описывал браво! браво! браво! классно! классно! классно!