Автор | Сообщение |
Nabi
|
Задача такая: Защитить от мгновенных скачков напряжения.
Стоит трехфазный электромеханический стабилизатор напряжения на 60 КвА, который регулирует плавные изменения напряжении, но не успевает срабатывать на редкие мгновенные скачки напряжении, думаю установить на входе стабилизатора, реле от перенапряжении на каждой фазе с установкой пределов отключения по верхнему и нижнему порогу срабатывания. Порекомендуйте реле от перенапряжении или что другое?
ДОБАВЛЕНО Четверг, 02 Апрель 2015, 01:00
Зы: Пока не переносите тему в техраздел, в свободном я получу ответ быстрее... |
|
БАРК
Старший модератор
Сообщения: 13337
|
Nabi, что тут советовать, их выпускается 100 тысяч видов, в каждом регионе свои, разные с виду, схемы фактически идентичны, на PIC-контроллерах, работают нормально... Тебе лишь выбрать по нагрузочной способности... |
|
Nabi
|
БАРК, хоть приведи ссылку?
Прошелся по магазинам и ничего подобного не нашел и продавцы ничего путного не посоветовали... |
|
БАРК
Старший модератор
Сообщения: 13337
|
Щас пороюсь... где-то в закладках было...
На МастерКите смотрел? |
|
sofrina
Модератор
Сообщения: 4792
|
реле напряжения
или там в разделе тема была,по самодельным девайсам (где-то их называют нормализаторами сети) |
|
toto
Передовик
Сообщения: 2536
|
Nabi,
а чем варистор плох? если импульсы короткие - он их "скушает". плюс фильтр, я от полутора киловольтовых помех, на 100 мм ферритовом кольце, фильтр делал на 5 квт нагрузку - помогло. |
|
sofrina
Модератор
Сообщения: 4792
|
Nabi писал: | ........ редкие мгновенные скачки напряжении, думаю установить на входе стабилизатора, реле от перенапряжении на каждой фазе с установкой пределов отключения по верхнему и нижнему порогу срабатывания. .......... |
я на аналогичном сервостабилизаторе поставил реле выключения по верхнему и нижнему порогу не на входе, а на выходе, так показалось лучше будет |
|
БАРК
Старший модератор
Сообщения: 13337
|
|
gsn
Фанат форума
Сообщения: 5650
|
Nabi, в принципе ты уже сам определил направление решения проблемы, только выбрать время отработки мгновенных скачков напряжения, в твоей местности, и исполнитель, либо реле, либо "форсаж" на механику стабилизатора.
Типа так. |
|
Nabi
|
Не, спаять не мой вариант, тут нагрузка большая к тому же, от трехфазного стабилизатора питается стационарный рентген аппарат.
sofrina, а почему на выходе лучше? Я тоже в раздумье, ставить на входе или на выходе... |
|
sofrina
Модератор
Сообщения: 4792
|
gsn писал: | Nabi, в принципе ты уже сам определил направление решения проблемы, только выбрать время отработки мгновенных скачков напряжения, в твоей местности, и исполнитель, либо реле, либо "форсаж" на механику стабилизатора.
Типа так. |
иногда приходится загрублять время срабатывания, они с удовольствием ловят все провалы напряжения при пуске двигателей, особенно от кондиционеров , так что слишком мгновенное тоже нехорошо |
|
Nabi
|
toto писал: | Nabi,
а чем варистор плох? если импульсы короткие - он их "скушает". плюс фильтр, я от полутора киловольтовых помех, на 100 мм ферритовом кольце, фильтр делал на 5 квт нагрузку - помогло. |
Тут не помехи, а мгновенный большой скачок из-за которых не успевает сработать стабилизатор 380В и сгорает электроника рентгена. |
|
sofrina
Модератор
Сообщения: 4792
|
Nabi, если исходить из того что какие-то скачки напряжения сервостабилизатор все же отработает, а вот реле нет , то и лучше и ставить на выходе, а в том варианте что и сервопривод может из-за неисправности уйти в одно из крайних положений- то здесь обязательно на выходе , и в варианте что напряжение ушло за пределы и надолго- то на выходе нагрузка просто отключится и сервостаб будет работать на ХХ , критично конечно ,но допустимо |
|
gsn
Фанат форума
Сообщения: 5650
|
Кстати, а не проще пройтись по запитке сего ус-ва, и соединения подтянуть, плохой контакт не есть гуд..
Ключиком, от щитка к щитку... Помогает!
Да и автоматы посмотреть. |
|
Nabi
|
gsn писал: | Кстати, а не проще пройтись по запитке сего ус-ва, и соединения подтянуть, плохой контакт не есть гуд..
Ключиком, от щитка к щитку... Помогает! |
С контактами порядок... видимо фидер вводной тонкого сечения и просадкам чувствителен, но эт не мое дело, мне надо решить - стабилизатор до ума довести... |
|
gsn
Фанат форума
Сообщения: 5650
|
Nabi, сообчи марку твоего стабилизатора, и если есть схема, выложи, можно в личку, можно подумкать. |
|
БАРК
Старший модератор
Сообщения: 13337
|
Ну, схема - это не военная тайна, ежели имеется, лучше выложить в теме, всем поглядеть интересно... |
|
Nabi
|
|
teledok
Фанат форума
Сообщения: 3751
|
sofrina писал: | Nabi писал: | ........ редкие мгновенные скачки напряжении, думаю установить на входе стабилизатора, реле от перенапряжении на каждой фазе с установкой пределов отключения по верхнему и нижнему порогу срабатывания. .......... |
я на аналогичном сервостабилизаторе поставил реле выключения по верхнему и нижнему порогу не на входе, а на выходе, так показалось лучше будет | там своя защита есть против превышения. Но стаб оказывается без защиты от бросков по входу.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 21:44
Nabi писал: | Задача такая: Защитить от мгновенных скачков напряжения.
Стоит трехфазный электромеханический стабилизатор напряжения на 60 КвА, который регулирует плавные изменения напряжении, но не успевает срабатывать на редкие мгновенные скачки напряжении, думаю установить на входе стабилизатора, реле от перенапряжении на каждой фазе с установкой пределов отключения по верхнему и нижнему порогу срабатывания. Порекомендуйте реле от перенапряжении или что другое?
ДОБАВЛЕНО Четверг, 02 Апрель 2015, 01:00
Зы: Пока не переносите тему в техраздел, в свободном я получу ответ быстрее... | выход один - три однофазных симисторных стаба.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 21:45
toto писал: | Nabi,
а чем варистор плох? если импульсы короткие - он их "скушает". плюс фильтр, я от полутора киловольтовых помех, на 100 мм ферритовом кольце, фильтр делал на 5 квт нагрузку - помогло. | это из другой оперы... |
|
Nabi
|
teledok, про тиристорные я тоже думал, но нету их у нас и не завезут... |
|