ESpec - мир электроники для профессионалов


ИБП модернизация

  Список форумов » Электроника от А до Я
На страницу Пред.  1, 2
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
quazatron 
Фанат форума
Сообщения: 5709
quazatron
 
Сообщение #21 от 10/01/2017 11:18 цитата  

RomanRB писал:
А то поиск выдаёт полноценный UPS со встроенной батареей, индюком и прочими излишествами.
Хотя я такие UPS-ы, всерьёз не воспринимаю...



Внутренняя разборка



Часть платы малосигнальная



Часть платы силовая



Вид платы сверху



В трансформаторе датчик (неизвестно какой, последовательно с вентилятором 12VDV)



Разъем внешнего аккумулятора (один винт неподдавался, напильником пришлось работать)



Разъем внешнего аккумулятора



Предполагаемая схема зарядки.



ДОБАВЛЕНО 10/01/2017 12:29

Силовая часть сделанная по мостовой схеме, 50 Гц, трансформатор. 3 транзистора в параллель (12 Шт). Плата говно - дорожки тонкие, метализация разваливается.

ДОБАВЛЕНО 10/01/2017 12:41

От внешнего блока питания 12V запитывал, 220V выдает.
toto 
Передовик
Сообщения: 2516
toto
 
Сообщение #22 от 10/01/2017 19:49 цитата  

quazatron, а на проводе к датчику, который в трансформаторе, что написано?
quazatron 
Фанат форума
Сообщения: 5709
quazatron
 
Сообщение #23 от 10/01/2017 22:04 цитата  

toto, ничего нет. Простая термоусадка.
quazatron 
Фанат форума
Сообщения: 5709
quazatron
 
Сообщение #24 от 12/01/2017 14:04 цитата  

toto, грел феном, замкнулся. Выключил нагрев, в момент размыкания слышен щелчок. Это термодатчик на замыкание.
toto 
Передовик
Сообщения: 2516
toto
 
Сообщение #25 от 12/01/2017 16:29 цитата  

quazatron, а температура какая, хоть примерно была? просто интересно.
quazatron 
Фанат форума
Сообщения: 5709
quazatron
 
Сообщение #26 от 12/01/2017 16:35 цитата  

toto, не знаю, я грел 180 градусов, что бы быстрее сработал. Термодатчик который на транзисторах стоит, на 48 градусов. Но его поставили на размыкание. Поэтому наверное схема сгорела от перегрева. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Заменю датчик на замыкание.

ДОБАВЛЕНО 12/01/2017 17:37

В UPS два вентилятора. Один 80 мм снизу стоит, дует а транзисторы. Другой 60 мм сзади стоит и обдувает трансформатор.