Сообщение #1 от 09/01/2017 18:38 цитата  

Есть бесперебойник, для котла отопления. В ремонт принесли. Я отремонтировал, цепи зарядки не нашел. Ее нет, 100%. Батарея - внешняя. Хочу присобачить блок питания 12 вольт (для LED освещения в возможностью ADJ, недорогой), для зарядки аккумулятора. По схеме стабилизации тока/напряжения. Какое ставить буферное напряжение? 14,4V? И еще вопрос. Вентилятор охлаждающий трансформатор ИБП стоит, 12VDC. В трансформатор идут два провода. Нормальное состояние - разомкнуто. Насколько реально, что это термореле на замыкание?
zuboka 
Передовик
Сообщения: 1032
zuboka
 
Сообщение #2 от 09/01/2017 19:11 цитата  

Цепь зарядки должна быть, раз это бесперебойник ...
Хотя бы простецкая
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29341
RomanRB
 
Сообщение #3 от 09/01/2017 19:14 цитата  

quazatron писал:
И еще вопрос. Вентилятор охлаждающий трансформатор ИБП стоит, 12VDC. В трансформатор идут два провода. Нормальное состояние - разомкнуто. Насколько реально, что это термореле на замыкание?


Нагрей термореле "лампочкой Ильича" и посмотри, замкнётся или нет....
quazatron 
Фанат форума
Сообщения: 5748
quazatron
 
Сообщение #4 от 09/01/2017 19:52 цитата  

RomanRB, я могу паяльной станцией нагреть, но может кто знает, чем греть зря?

ДОБАВЛЕНО 09/01/2017 20:55

zuboka, там у трансформатора (50 Гц), две обмотки. Одна на положительное, а другая на отрицательное. Близко даже по амплитудному значению на зарядник не идет. Пытались зарядить "автомобильным" (тиристорным), да там напряжение холостого хода аж 28 вольт. Сожгли схему.

ДОБАВЛЕНО 09/01/2017 20:56

RomanRB, так термореле то в трансформаторе.
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29341
RomanRB
 
Сообщение #5 от 09/01/2017 20:05 цитата  

quazatron писал:
RomanRB, я могу паяльной станцией нагреть, но может кто знает, чем греть зря?



Можешь...
Но можешь и спалить термореле. Там температура срабатывания не более 40-45 гр.

Цитата:
RomanRB, так термореле то в трансформаторе.


Оно там стоит (или должно стоять) ближе к внешним обмоткам. Т.е. ближе к внешней стороне транса.
quazatron 
Фанат форума
Сообщения: 5748
quazatron
 
Сообщение #6 от 09/01/2017 20:24 цитата  

RomanRB, ладно, завтра прогрею. А насчет буферного напряжения, какое ставить?
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29341
RomanRB
 
Сообщение #7 от 09/01/2017 20:27 цитата  

quazatron писал:
RomanRB, ладно, завтра прогрею. А насчет буферного напряжения, какое ставить?


13,5 должно хватить...
quazatron 
Фанат форума
Сообщения: 5748
quazatron
 
Сообщение #8 от 09/01/2017 20:38 цитата  



На батареи написано 14,4-15V
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29341
RomanRB
 
Сообщение #9 от 09/01/2017 20:44 цитата  

quazatron, Ты определись, какой у тебя режим заряда: Буферный или циклический...

Если циклический, т.е. вкл-выкл. от основного источника-то да 14-15вольт.
toto 
Передовик
Сообщения: 2558
toto
 
Сообщение #10 от 09/01/2017 20:52 цитата  

quazatron, на батарее написано 13,5-13,8В. в трансформаторе термоконтакт, но у нас их ставили градусов на 80.
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29341
RomanRB
 
Сообщение #11 от 09/01/2017 20:56 цитата  

toto, 80-многовато. Согласен на 60. И то, как то много.... подшучивать, дразнить
II3II 
Передовик
Сообщения: 1029
II3II
 
Сообщение #12 от 09/01/2017 21:11 цитата  

quazatron, не совсем правильно использовать такой вариант зарядки. Если аккумулятор постоянно подключен к нагрузке, но в то же время требуется подзарядка... подойдёт метод плавающего заряда. Чего произойдёт с вашим ЗУ, если аккумулятор начнёт работать на UPS?
БЕЗЫМЯННЫЙ 
Бегущий по граблям
Сообщения: 7332
 
Сообщение #13 от 09/01/2017 21:53 цитата  

Странный какой-то ИБП названия нет, производитель неизвестен, зарядки нет.... мож он и не ИБП а просто dc-ac преобразователь?
quazatron 
Фанат форума
Сообщения: 5748
quazatron
 
Сообщение #14 от 09/01/2017 22:10 цитата  

БЕЗЫМЯННЫЙ, RUCELF (R) IPI-400
toto 
Передовик
Сообщения: 2558
toto
 
Сообщение #15 от 09/01/2017 22:29 цитата  

RomanRB, меня тож удивило - может поэтому их где-то с килограмм остался :-) выкинуть хотели, я пригрел. но хоть убей не придумаю куда их пристроить - 80 градусов много.

ДОБАВЛЕНО Январь 09 2017

беру свои слова обратно :-) датчик скорей магнитный:
"При переключении питания от батареи вентиль включается и работает до тех пор пока аккум не разрядитьсянедовольство, огорчение((((, хотя никакого перегрева нет."

Время зарядки - 9 час. и кто её заряжает?

ДОБАВЛЕНО Январь 09 2017

quazatron, RUCELF IPI-400 или RUCELF UPI-400?
zuboka 
Передовик
Сообщения: 1032
zuboka
 
Сообщение #16 от 09/01/2017 23:50 цитата  

Кстати да,..., что будет с зарядным при включении от АКБ? ....
все таки должен быть заряд у этого УПС....на то он и УПС..
quazatron 
Фанат форума
Сообщения: 5748
quazatron
 
Сообщение #17 от 10/01/2017 06:18 цитата  

zuboka, точно, UPI
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29341
RomanRB
 
Сообщение #18 от 10/01/2017 08:00 цитата  

toto писал:
RomanRB, меня тож удивило - может поэтому их где-то с килограмм остался :-) выкинуть хотели, я пригрел. но хоть убей не придумаю куда их пристроить - 80 градусов много.


Есть вариант-использовать как аварийные.

quazatron писал:
zuboka, точно, UPI


Чего ты людям "голову кружишь"?
Дай уже фото твоего "чудо-UPSа".
Тут народ разберётся, что по чём...

А то поиск выдаёт полноценный UPS со встроенной батареей, индюком и прочими излишествами.
Хотя я такие UPS-ы, всерьёз не воспринимаю...

Вот настоящие:
http://www.socomec.com/UPS-products-pictures_en.html
БЕЗЫМЯННЫЙ 
Бегущий по граблям
Сообщения: 7332
 
Сообщение #19 от 10/01/2017 08:29 цитата  

RomanRB, меня как-то попросили посмотреть в одной конторе UPSы Shneider electric MGE GALAHY 7000. Вот эт настоящие классно!
RomanRB 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 29341
RomanRB
 
Сообщение #20 от 10/01/2017 08:36 цитата  

БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
RomanRB, меня как-то попросили посмотреть в одной конторе UPSы Shneider electric MGE GALAHY 7000. Вот эт настоящие классно!


Про Shneider- вопросов нет. Хорошее оборудование.
И направлений много. Не только энергетика...