Автор | Сообщение |
Stazis
|
Упса EATON PW9120-1000i (синусная, с двойным преобразованием). Заметил неадекватные показания активной/реактивной мощности, посмотрел осциллографом на выходе - синус сильно модулирован несущей ШИМа 20кГц. Выпаял выходной конденсатор (ADP475K2PTX: 4,7uF 350VAC) - в обрыве. Стоит он в выходном LC фильтре- после полумоста, нарезающего синус из +-400В и соответственно, дросселя.
Судя по поиску (раз, два) - это металлоплёночный полипропиленовый, для двигателей. Но в упсе всё таки суровее условия - хотя бы из-за работы на 20 kHz. Ещё смущает что на алиэксперессе такой конденсатор стоит около 700 р/шт, дороговато для полипропилена.
Какой тип конденсатора туда можно ставить? Для себя - без экономии места и для долговечной работы.
Прикрепил фото вскрытия.
IMG_20200530_003833.jpg 60.79 КБ Скачано: 232 раз(а)
IMG_20200530_004900.jpg 72.81 КБ Скачано: 200 раз(а)
IMG_20200530_004907.jpg 69.23 КБ Скачано: 187 раз(а)
IMG_20200530_005021.jpg 94.9 КБ Скачано: 193 раз(а)
|
|
Mikkey
Старший модератор
Сообщения: 3655
|
|
Stazis
|
Mikkey, спасибо, принял.
А 400VDC - не маловато, они не грелись? Это ж всего 285VAC, не дотягивает до амплитуды в 310V.
Если что, сужу по даташиту на TDKшную серию, MKP_B32754_758.pdf , стр. 3. |
|
Mikkey
Старший модератор
Сообщения: 3655
|
Нет, всё работает в штатном режиме. |
|