ESpec - мир электроники для профессионалов


APC Smart-UPS RT 6000 хорошо погорело ...

  Список форумов » Периферийные устройства

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Макарчик 
Новичок
Сообщения: 23
 
Сообщение #1 от 14/09/2022 18:12 цитата  

Добрый...

Здоровья...

Мира...

Сабж дохлый на шасси 640-0751K_REV11

При включении от батарей выдает "внутренняя ошибка" горит крест и пара индикаторов из линейки заряда аккумулятора 3 и 4 ,если считать от минимальных значений.

Соответственно разбираю - таки да , на 4х выходных радиаторах видно "повскрывалось" много чего.. на двух по 4 корпуса ТО-247 на еще двух по 5 - ТО-247. соответственно что бы разобрать - надо снять все радиаторы.

Внешние легко, винты крепления полупроводников доступны, а внутренние два - нет. Пришлось выпаивать все ножки и вытаскивать все пять ТО-247 вместе с радиатором. ну и к последнему также открылся доступ после демонтажа предыдущего.

винты то я все пооткрутил , а IGBT все и ссыпались в одну кучку.... где ножки, где подложки, где более менее целые с маркировкой...

и тут я замечаю, что их там куча разных_)))

ну с диодами было проще они хоть и тоже в ТО-247 - но у них по два вывода.)))

Список всего что ссыпалось.

1 - R30120G2
2 - 2SPB60
2 - K3060G3
2 - FGH40N60
4 - GP4063
6 - G4PF50WD

Соответственно включив Холмса и Хауса, плюс дактилоскопия остатков и поиски улик, вроде все разрисовал кто где был.

из 17 установленных на 4х радиаторах деталей - гарантировано остались целыми только два диода R30120G2 и 2SPB60 , да две сборки диодных K3060G3 .

Остальное кануло в лету... 4 IGBT G4PF50WD - 100% дохлые, 4 IGBT GP4063D - тоже, FGH 40N60 - один вскрылся , у одного 2SPB60 между ногами ах корпус прогорел....

Сижу курю скарандашированный участок - но блин плата здоровенная тяжелая...

Может у кого есть кусочек схемы выходного формирователя???

Я понимаю что там мост который формирует сначала постоянку, а потом второй мост формирует синус.... но все же - хочется немножко покурить схему на предмет того что и куда пробило и куда могло еще прилететь....
Макарчик 
Новичок
Сообщения: 23
 
Сообщение #2 от 15/09/2022 02:21 цитата  

Вопрос в принципе наверное закрыт, на Португальском сайте нарыл сервисмануал на SURTы от 3 до 10 кВА...там есть блок схема, расположение главных элементов узлов и блоков... покурим для начала.....
Jampers 
Участник
Сообщения: 112
 
Сообщение #3 от 16/09/2022 14:39 цитата  

Макарчик, ты выкладывай сюда на сайт то что нарыл. От тебя не убудет, а народ потом отблагодарит.
Макарчик 
Новичок
Сообщения: 23
 
Сообщение #4 от 17/09/2022 20:53 цитата  

Ну там оказалось то , что в свободном доступе в других местах... с телефона казалось то что надо, а потом оказался - хлам...
Не проблема....

  APC+RT-3KVA-TO-10KVA.pdf  1.58 МБ  Скачано: 119 раз(а)
Макарчик 
Новичок
Сообщения: 23
 
Сообщение #5 от 18/09/2022 03:22 цитата  

Не зря карандаташитил - походу пролезло в пару оптодрайверов А3131 ( HCPL 3131) . обычные DIP8 драйвера для IGBT и MOSFET с опторазвязкой. НО - странно нигде не могу найти на них даташит.... очень много похожих, но они все чуть отличаются, то входным расположением диода, то типом ключей выхода.....
Макарчик 
Новичок
Сообщения: 23
 
Сообщение #6 от 22/09/2022 20:33 цитата  

примерный выход...

.png
 Описание:
 Размер файла:  936.21 КБ
 Просмотрено:  136 раз(а)