Автор | Сообщение |
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
да. при перегреве эта кнопка "отщелкивается" , и её нада взвести. |
|
Joss
|
кнопка нажата - перегрева не было. |
|
Joss
|
Нашелся местный мастер, приговор его такой - всё работает как часы, только забит теплообменик и насос.
Надо снимать и мыть.
Вопрос: Чем мыть, и реально ли сделать самому (руки из нормального места, только я котлами никогда не занимался). |
|
Vol4ok72
Завсегдатай
Сообщения: 357
|
Joss, Мастер придет и промоет. |
|
Joss
|
Продолжаю.
Мастер оказался такой же как и два предыдущих - котел помыл, а он по прежнему не работает так как надо.
Больше всего удивило: когда он начал типа настраивать сказал "вообще то я в электрике не очень..."
Так что тема остается открытой, жду советов.
P.S. г. Харьков. |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
Joss, котёл подключен 16 трубой? фильтр на обратке есть? |
|
Joss
|
фильтр есть - чистили, труба вроде 16 |
|
vovaka777
|
Joss писал: | труба вроде 16 | самое-то |
|
Joss
|
|
Petr1888
|
Joss писал: | Продолжаю.
Мастер оказался такой же как и два предыдущих - котел помыл, а он по прежнему не работает так как надо.
Больше всего удивило: когда он начал типа настраивать сказал "вообще то я в электрике не очень..."
Так что тема остается открытой, жду советов.
P.S. г. Харьков. |
А как надо?
Вообще-то он должен работать как его запрограммировали, с поправкой на возраст. Появился шум? Так насос-то не новый, может последние деньки доживает - вот и шумит, может с крыльчаткой чего. А раньше тихо "шелестел".
Если плохо греет или часто вкл-выкл (судя по видео так оно и есть) надо смотреть на проходимость котел и систему (самому вряд ли получиться). Проще всего это проверить, когда система холодная. Включаете котел, и он должен гореть без перерыва до тех пор, пока обратка не станет теплой, а может и дольше. Если он уже через полминуты-минуту (чем больше воды в системе, тем дольше) гаснет, то явно - циркуляция ухудшена. |
|
Joss
|
Сидел наблюдал долго за котлом, прогревает хорошо - обратка становится теплой.
Первый раз его включаю, он работает нормально - греет, нагревает систему и отключается, потом отстыл влючается - тоже нормально и работает минуты 3-4, и начинается хлопки. Т.е. котел тухнет - насос продолжает работать и потом когда котел загорается происходят хлопки, хлопнет раза 2-3 и опять работает.
P.S. Отключается по внешнему термодатчику. |
|
Petr1888
|
Joss писал: | Сидел наблюдал долго за котлом, прогревает хорошо - обратка становится теплой.
Первый раз его включаю, он работает нормально - греет, нагревает систему и отключается, потом отстыл влючается - тоже нормально и работает минуты 3-4, и начинается хлопки. Т.е. котел тухнет - насос продолжает работать и потом когда котел загорается происходят хлопки, хлопнет раза 2-3 и опять работает.
|
Пожалуйста по-подробнее о хлопках. Как понять
Joss писал: | "хлопнет 2-3 раза и опять работает"
|
т.е. газ вспыхнет и сразу тухнет, и так 2-3 раза ? Или несколько раз при очередном розжиге идет хлопок, а потом - все ок? |
|
Joss
|
Работает насос, газ не горит - потом происходит попытка запалить газ, хлопок - бывает с первого раза загорается бывает с 2-3-го.
Вопрос в том почему при когда огонь тухнет - насос продолжает работать, раньше было все ок - горит газ работает насос, потух газ потух насос. |
|
Petr1888
|
Потому что раньше он срабатывал по термореле, а теперь по температуре воды в котле.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2013 19:49
А хлопок, судя по признакам, от позднего "зажигания". |
|
Joss
|
ну вроде от позднего,
вопрос почему он тухнет, ведь котел не прогрелся еще что бы отключаться, и насос работает |
|
do051181
|
Joss писал: | вопрос почему он тухнет, ведь котел не прогрелся еще что бы отключаться, и насос работает |
2 месяца разговоров ни о чём..(( Vaillant T3 - котёл 70-х годов...и это не тот котёл, который можно отремонтировать через "интернет", особенно его гидравлическую часть! его надо видеть!! если ты не хочешь его никому показывать, и если ты его так сильно любишь, то изучи принцип его работы ДОСКОНАЛЬНО!! и поломка, скорее всего, окажется очень простой и очевидной!! |
|
Petr1888
|
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21735
|
Joss, тема исчерпала себя. Не можете - обратитесь к специалисту. |
|
Petr1888
|
Замерь температуру на выходе из теплообменника при выключении (хотя бы примерно) и сравни с заданной на рукоятке...
Joss писал: | ну вроде от позднего,
вопрос почему он тухнет, ведь котел не прогрелся еще что бы отключаться, и насос работает |
Повторяю еще раз для тех кто в "танке": если котел выключает подачу газа по температуре воды, то насос ПРОДОЛЖАЕТ работать. Это время его работы называется ВЫБЕГОМ. Это нормальный режим работы котла, иначе КАК он узнает, что вода в системе остыла и пора греть дальше??? |
|
Joss
|
xarl писал: | Joss, тема исчерпала себя. Не можете - обратитесь к специалисту. |
Я бы с радостью - специалистов нет. |
|