Автор | Сообщение |
Alex po nura
|
Здравствуйте уважаемые коллеги по цеху.
Кратко опишу ситуацию-двухконтурный газовый отопительный котел "Lambert 24-fx" у меня на обслуживании.Производство-Турция,электроника-HoneyWell.Систему собирал сам,пустил без проблем в октябре.Через месяц эксплуатации-первая проблема-ошибка А-01."нет газа".А на входе-30 мilliBar.Вроде нормально-диапазон давления-16-60 milliBar.Включается насос рециркуляции ТН,включается вентилятор турбинки,включается система розжига-загорается горелка,горит до прекращения работы электрода розжига-17секунд.Как только перестает искрить электрод-газовый электроклапан выключает подачу газа.
В первый раз вылечил так -отстучал вакуумное реле(прессометр по-моему вы называете,то что шланчиком на турбинку подключается),перевернул вилку,установил редуктор ,и стабилизатор напряжения.Заработал.
Котел нормально работал все это время-на днях звонок-"приезжайте-посмотрите".Опять тоже самое.Три пуска(как описал выше)и ошибка А-01.Электрода ионизации у модели нет.Инструкции на русском также нет.Ясно что проблема в том что в ЭБУ не поступает информация о том что горелка зажглась,но как разрыть принцип подачи сигнала с горелки?
Что делать не знаю... |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
Alex po nura писал: | ...-отстучал вакуумное реле....Электрода ионизации у модели нет.
...Что делать не знаю... | попробуй еще раз отстучать (можно даже отхлестать)
электрод ионизации точно должен быть!
может плохо искал?
|
|
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
Alex po nura писал: | горит до прекращения работы электрода розжига -17секунд.
Электрода ионизации у модели нет. |
А "два в одном" - ересь? |
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
Зачем так жестко подкоректировли? Ведь коментарии то, были обьективными. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Тема в в соответствующем разделе (корзине).какие могут быть вопросы? |
|