Автор | Сообщение |
Dantess
|
Ахтунг !
1. Проверяем правильно ли подается фаза и ноль из розетки, на контакты платы управления
2. Берем мультиметр и в режиме измерения переменного напряжения (устанавливаем предел 600v), измеряем щупами напряжение между 0 и заземлением( обычно между желто/зеленым и синим поводом соответственно), показания мультиметра не должны привышать 2 /4 вольта, если больше - проблема с заземлением,
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 07:41
Т.е начинаем с малого, тех условий, которые обязательны для котла, а уж vaillant, ох как эти условия любит
Спросите почему заземление ?
Электрод контроля пламени определяет наличие последнего по цепи электрод / корпус котла, а токи там малые бегают....)))
Так что лишний потенциал - и все....
Не лишним будет проверить угол установки трубы отвода продуктов сгорания, читаем паспорт |
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
Dantess писал: |
1. Проверяем правильно ли подается фаза и ноль из розетки, на контакты платы управления
| вообще-то данный котел не фазозависим |
|
Dantess
|
Тезка ! ну мне ли, тебе рассказывать, о том что происходит с контактами реле при комутации фазы или нуля )))) или производитель просто так на платах указывает L,N ??? вот тебе уже одна причина.....
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 08:17
да и, хотя бы, из соображений безопасности
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 08:19
Да, еще Андрюха, сорри что не в тему - Серега из Харькова платы таки сделал, правда контроллер только на одной был швак...
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 08:23
И последний вопрос : а как же данный котел определяет одним электродом наличие пламени ? относительно корпуса ? относительно ноля ? относительно фазы? |
|
Dantess
|
grinco, ты вообще то ссылку правильно скинул ? или решил правилам форума научить ? если ты не увидел я написал "СОРРИ", а это значит - извините, больше не повторится. прекращаю сам флудить и вас , уважаемый прошу о том же, если что то не устраивает - жалуйтесь модератору |
|