Сообщение #1 от 25/04/2012 13:09 цитата  

Требуется выяснить сколько ИБП тратит ms на переход из режима работы от сети в режим работы от батарей или обратно. Есть Fluke 123, но ничего пока не понял, каким образом он может данное событие зафиксировать. Прошу поделиться опытом.
Vint_09 
Новичок
Сообщения: 14
 
Сообщение #2 от 31/08/2012 21:48 цитата  

У флюка есть режим лога. Подцепится на реле упса в данном режиме и выдернув вилку записать переход. Потом по шкале можно посмотреть.