Автор | Сообщение |
scorpi65
|
Модель HSU-12H03/VA(ZXF) только установили. Периодически течет вода из внутреннего блока, снимаю фильтры - там шуба... приходили мастера, пытались и дозаправить, и стравить - в итоге стало еще хуже - теперь намерзает и при быстрой скорости вентиляции, а было только при малой. Что интересно, сколько ни заправляли - давление выше 3,5 не поднималось, хотя заправка шла - трубка стала обмерзать. В итоге они сняли внешний блок для проверки. Может, кто сталкивался с таким? |
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
Похоже, что при монтаже в систему попала влага. На каком хладагенте кондиционер, тогда будет и с давлениями понятно. |
|
scorpi65
|
Хладагент - R22. Внешний блок сняли для проверки в мастерской.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2009 18:38
Еще попутно вопрос - должно ли отличаться давление при максимальной и минимальной скорости вентилятора? И какой номинал для 12-шки? |
|
zzzloooy
|
scorpi65, по давлению никто не ориентируется....давление это один из параметров по которому можно проверить правильно ли работает кондиционер...номинала как такового нет, ПРИМЕРНОЕ рабочее давление на 22 газе 4 Мпа...
В вашем случае я бы порекомендовал скинуть газ....хорошенько отвакумировать (были случаи что мы ставили на вакуум более чем на сутки)...и заправить систему по дозе указанной на наружнем блоке по весам... |
|
Alex Bond
|
scorpi65, я сталкнулся как то с такаой проблемой ваккумирование не помогло. Заменил компрессор и всё закончилось. |
|
scorpi65
|
Alex Bond, та же история - замена компрессора, и все стало нормально! Спасибо всем за ответы! |
|