Автор | Сообщение |
Slimm
Завсегдатай
Сообщения: 563
|
Развалилось реле или как его называют PTC стартер у герметичного разьема . Компрессор стоит типа HSL25YE-5 Запустил напрямую отсоединив провод пусковой обмотки через 10 сек . Вроде работает , морозит .
Надо поставить реле , вопрос что ставить ?
Вот распиновка . Запуск вручную производится замиыканием М (main) и S (Start) на 5-10 секунд
В остатках стартера обнаружилась нихромовая проволока и пьезоэлемент .
ДОБАВЛЕНО 27/03/2014 12:51
Вот принципиальная схема холодильника на задней стенке
DSC00767.rar 819.78 КБ Скачано: 1056 раз(а)
|
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3151
|
если запускаешь соединекнием S - M, без пускового конденсатора, то почему бы не поставить РТК-2 от атлантовского компрессора ?
Откуда там пьезо? |
|
Slimm
Завсегдатай
Сообщения: 563
|
стопыч писал: | если запускаешь соединекнием S - M, без пускового конденсатора, то почему бы не поставить РТК-2 от атлантовского компрессора ?
Откуда там пьезо? |
Я не спец по холодильникам . Там стоял круглый блин из керамики (позистор?) , он был подпружинен двумя контактами между S и M выводами . Но у РТК-2 он желтого цвета и снаружи или это просто кожух ?
А реле РТК-3 тоже идет ? |
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3151
|
через круглую желтоватую блямбу (защитное реле) идет на верхний (общий) вывод компрессора. М- майн (основной) - рабочая обмотка, S (start) - пусковая. Позистор сидит между S & M. |
|
Slimm
Завсегдатай
Сообщения: 563
|
|