Сообщение #1 от 10/11/2017 15:07 цитата  

Обмерзает две полки. Отпаял всас, откусил капиляр у фильтра. Капиллярку направил в крышечку от фильтра, налив туда 141-го. А со стороны всаса (обратки) вакуумирую... Одну четверь, а то и менее, втягивает 141-й, а больше нет! Даю давление в обратку, - капает 141-й из капиллярки, потом струйкой ссыт, и потом булькотит в крышечке. Опять пытаюсь втянуть 141-й в капу, та-же жрень. Часть втягивает, и стомт остальной 141-й в крышечке. Домкратом не давил ещё. Домкрат пока не у меня временно. Чем промыть? Или только домкрат?

ДОБАВЛЕНО 10/11/2017 16:13

Чтоб было понятней: "Туда дуй, а оттуда ..."!
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #2 от 10/11/2017 16:48 цитата  

стопыч, Nord ......................?
DocDJ 
Участник
Сообщения: 182
DocDJ
 
Сообщение #3 от 10/11/2017 17:40 цитата  

стопыч, вариант о замене капилляра не рассматривается?
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #4 от 11/11/2017 09:19 цитата  

Юра, не списал модель. Без "лепестка" (плоского ипарителя) который.
DocDJ, закончился Al-припой, а чтоб купить, или заказывать и ждать, или за 100км ехать (в Ростов на Дону). Домкратом вчера продавил, таки. 134+600 залил, сегодня посмотрю , если нормуль, то перезаправлю 134-м.

ДОБАВЛЕНО 11/11/2017 10:29

Там еще можно внутри шкафа капиллярку разрезать и оттуда в юбратку давить и кусочек капы, который в испаритель, в прямом направлении давить (кусочек этот короткий, должно продавиться). Жалко было резать, там капа покрашена, беленькое всё, чистенькое. Если опять встанет система, то разрежу внутри., там капа выныривает из обратки, 3-4 витка и снова заныривает. Наверное специально позаботились о чистильщиках!
DarkRifleman 
Новичок
Сообщения: 11
DarkRifleman
 
Сообщение #5 от 16/11/2017 21:22 цитата  

А ты что капеллярку 141 проверяешь когда компрессор подпаян ? Поменяй капелярку полностью и забудь о проблеме !
DJ Elektrik 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #6 от 26/11/2017 23:28 цитата  

нужно мыть 647 растворителем берёт всё даже наглухо забитые капиляры.

ДОБАВЛЕНО 26/11/2017 22:35

а чтобы повторно не забивалась нужно чистым 600а заправлять.
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #7 от 27/11/2017 05:09 цитата  

получилось таки. Вот сколько дней - работает. Но после перезаправил 134-м. фильтр еще раз сменил. DJ Elektrik, ни разу не мыл 64х растворителями. При случае попробую