Сообщение #1 от 24/03/2016 23:03 цитата  

На плате выгорели 2 элемента, помогите опознать. Прикладываю фото взятое в одной из тем форума. Моя плата такая же. Резистор там отмечен, рядом с ним конденсатор. Хотелось бы его опознать.

.jpg
 Описание:
 Размер файла:  208.72 КБ
 Просмотрено:  1227 раз(а)

.jpg


disel 33 
Передовик
Сообщения: 1496
 
Сообщение #2 от 24/03/2016 23:28 цитата  

скачайте даташит на TNY264, или схему бп на её базе, в инете этого много,и определите номинал емкости
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21735
xarl
 
Сообщение #3 от 25/03/2016 10:45 цитата  

SilentWarrior, равнодушие
valeriy333 
Новичок
Сообщения: 11
 
Сообщение #4 от 26/03/2016 16:02 цитата  

Вот моя плата с мхм 1745 -01 ,думаю отличий не должно быть.
Конденсатор в схеме прибором не звонится ,а выпаивать я не буду . Так что только схема поможет .Хотя по размеру 0.1 мкф

  CIMG5760_1002x752.jpg  133.82 КБ  Скачано: 1394 раз(а)
Klop 
Завсегдатай
Сообщения: 379
 
Сообщение #5 от 26/03/2016 16:34 цитата  

valeriy333 писал:

Конденсатор в схеме прибором не звонится ,а выпаивать я не буду . ... .Хотя по размеру 0.1 мкф

браво!
посмотри стандартные демпферные цепи на этот шим

....
ставь от 68 до 100пф. только высоковольтные (1кВ) ! или там можно и выводный поставить.
SilentWarrior 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #6 от 28/03/2016 22:19 цитата  

Всем спасибо за советы и помощь. Буду пробовать. По результатам отпишусь. Осталось детали найти, что в моем городишке сложно... Уже кучу БП перековырял, но пока почти безуспешно.
valeriy333 
Новичок
Сообщения: 11
 
Сообщение #7 от 04/04/2016 19:07 цитата  

Вот наткнулся случайно

Если действительно R1 1k5 то конденсатор 82пф, а входной резистор 100 Om
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=405540
Klop 
Завсегдатай
Сообщения: 379
 
Сообщение #8 от 05/04/2016 10:54 цитата  

Валерий, и шо-ж ты вредный такой? То уконденсатора номинал по его размеру определяеш (лень выпаять но не лень языком по-работать), то маркировку с резистора прочитать не можеш...памошничек...




valeriy333 
Новичок
Сообщения: 11
 
Сообщение #9 от 05/04/2016 15:26 цитата  

Так сам бы и помог ,в выложенной ссылке ты активно участвуешь ,а мне выпаивать смд из своего исправного холодильника как то нет желания.
Тоже смотрю помошничек еще тот.
Klop 
Завсегдатай
Сообщения: 379
 
Сообщение #10 от 05/04/2016 16:01 цитата  

valeriy333 писал:
Так сам бы и помог ,в выложенной ссылке ты активно участвуешь ,а мне выпаивать смд из своего исправного холодильника как то нет желания.
Тоже смотрю помошничек еще тот.


В тексте моего ответа от 26 марта номинала не видать? Или тебе ее в сантиметрах привести :-) ?
О входном резисторе ТС не спрашивал!
Читай посты внимательно !