Автор | Сообщение |
Inside
|
Доброго времени суток!
После отключения холодной воды на стояке (или при ее центализованном отключении), если открыть винтеля любого смесителя, происходит падение давления в контуре отопления (примерно с 1,5 до 0,6-зависит от количества открытий). Насколько я понимаю контура отопления и ГВС между собой ни как не связаны.
Сам котел работает обсалютно без проблем.
Опытные коллеги подскажите оно так и должно быть или есть косяк?
P.S. Сам мастером по котлам не являюсь, занимаюсь бытовухой. С сервисом по котлам у нас тяжеловато, приходятся устранять проблемы самостоятельно. |
|
michamega
|
Проблема может быть в кране подпитки или во вторичном теплообменнике .
ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 12:17
Профиль надо заполнять если хочешь помощи. |
|
аристошка
|
открой и закрой кран подпитки
потом смотри |
|
Inside
|
michamega писал: | Проблема может быть в кране подпитки или во вторичном теплообменнике .
ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 12:17
Профиль надо заполнять если хочешь помощи. |
С профилем - исправился
Кран подпитки работает нормально, т.е. после подачи воды в стояк, открывая кран подпитки давление поднимается и держится всегда нормальным. Давление в контуре отопления падает исключительно при условии отключения холодной воды в стояке и при открытии крана смесителя. Вторичный теплообменник полгода назад промывал, в нем на тот момент "замешивания" не было. Во всяком случае если залить воду в один из входов теплообменника то из иставшихся трех она не лилась (только из одного ). Чесно говоря не совсем понимаю, если допустим в вторичном теплобменнике произошол пробой между контурами, то почему при нормальной работе котла самопроизвольно не возрастает давление в контуре отопления. Ведь давление холодной воды в стояке значительно больше чем давление в системе отопления?". Или я не правильно понимаю работу контуров? Или трехходовой клапан не дает возможности роста давления контура отопления за счет ГВС при пробитом теплообменнике? |
|
michamega
|
Попробуй во время когда сильное давления води , открой кран горячей воды и на медленном протоке пусть работает и наблюдай будет ли подниматься давление в отопительном контуре . |
|
Inside
|
michamega писал: | Попробуй во время когда сильное давления води , открой кран горячей воды и на медленном протоке пусть работает и наблюдай будет ли подниматься давление в отопительном контуре . |
попробывал, не поднимается. ждал долго. |
|
michamega
|
Какое давление в системе отопления и холодной воды . |
|
meduza04
|
Давление воздуха в расширительном баке должно быть 0.9 атм при отсутствии воды в контуре отопления котла.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 22:43
Если давление в контуре отопления падает только при открытии крана холодной воды, то это кран подпитки.
Если давление в контуре отопления падает при открытии крана горячей или холодной воды, то это возможно вторичный теплообменник. |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
Inside писал: | Во всяком случае если залить воду в один из входов теплообменника то из иставшихся трех она не лилась (только из одного ). |
скачай сервисную инструкцию по ремонту и обслуживанию своего котла, и прочитай... найдёшь там много интересного.
p.s. вызови сервисника. |
|
Inside
|
michamega писал: | Какое давление в системе отопления и холодной воды . |
В системе отопления в холодном состоянии примерно 1.1, в горячем 1.5-1.7.
Давление холодной воды увы не извесно, нет манометра. На глаз приличное атмосфер 4-5 точно есть.
Расширительный бак 0,9 при слитом отоплении разумеется, проверяю регулярно.
Как кран подпитки может влиять на падение давления, он что при закрытом состоянии пропускает в обратную сторону?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2010 11:40
КоВлИг писал: | Inside писал: | Во всяком случае если залить воду в один из входов теплообменника то из иставшихся трех она не лилась (только из одного ). |
скачай сервисную инструкцию по ремонту и обслуживанию своего котла, и прочитай... найдёшь там много интересного.
p.s. вызови сервисника. |
сервисную инструкцию по ремонту и обслуживанию конкретно на свой котел в инете не нашел, нашел на примерно похожую модель, разумеется прочитал полностью еще до того как попросил помощи на форуме. Ответа в инструкции на свою проблему не нашел.
p.s. с сервисниками у нас не "очень", и даже если было бы "очень" вызвать все равно не могу. мой бывший препод по электроники если бы узнал, что я для ремонта собственной бытовой техники мастера вызвал, он бы со мной здороваться перестал. Он бы сказал, я Вас долбо... для чего учил?. Понятно, что знаний, опыта в котлах у меня нет и разобраться в проблеме мне горяздо сложнее нежели мастеру который этим занимается ежедневно, но ведь не в каменном веке живем, есть благо дело инет и форумы, где опытные спецы могут дать дельный совет по решению проблемы. |
|
michamega
|
Ищи пробуй , но лучше всего если снимешь вторичный теплообменник и надо проверить его тщательно под давлением воздуха , закрой один канал в другой дай давление и засунь в воду , но не могу понять если давление пропадает тогда почему не поднимается ??? если такая разница 1,1 и 4 ??? |
|
Inside
|