Автор | Сообщение |
k_dron
|
Работа котла: 40сек. работает 2мин. отдыхает. И так , постоянно.Посидел возле котла, три раза такой алгоритм повторился. Как следствие, не успевает нагреть контур.
Какая может быть причина? |
|
АНДРІЙ
|
Если котел работает по 40с.,значит он считает,что погрел уже достаточно.Что сделано,что проверено? |
|
k_dron
|
АНДРІЙ писал: | Если котел работает по 40с.,значит он считает,что погрел уже достаточно.Что сделано,что проверено? |
Я не совсем понимаю что проверять. Пробовал увеличить
регулятором температуру, время горения увеличилось до
3мин. Может это проблема не котла, а циркуляции. Отопление сделано не совсем правильно, Отопление двухтрубное, разделено на два крыла, в каждом крыле по три радиатора. Разведено трубой 16диаметра. Есть еще теплый пол. Может быть в этом проблема, или все же котел. |
|
АНДРІЙ
|
Может это проблема не котла, а циркуляции.Ты сам ответил на свой вопрос. |
|
alecs 66
|
Cколько котел работает? Крутит ли насос, и на какой скорости он стоит? Теплообменник при нагреве шумит? Если насос работает на третьей скорости, шума нет, значит проблема в системе. Фильтр на обратке проверь. |
|
k_dron
|
alecs 66 писал: | Cколько котел работает? Крутит ли насос, и на какой скорости он стоит? Теплообменник при нагреве шумит? Если насос работает на третьей скорости, шума нет, значит проблема в системе. Фильтр на обратке проверь. |
В смысле сколько работает? Если со времени продажи , то 5лет.
Насос крутит, к насосу никто не лез со времени покупки.
А как узнать, на какой скорости он стоит.
Шума теплообменника не слышно.
Фильтр на обратке прочистил.
Завтра поставлю некоторые краны , и попробую перекрыть
всю систему , оставлю только самый дальний радиатор.
И посмотрю , как поведет себя котел.
На фото насос котла, если это поможет определить на какой скорости он стоит.
|
|
alecs 66
|
На крышке клеммной колодки (куда провода заходят) насоса -- переключатель скоростей, должна быть включена третья. Если насос крутит нормально, потрогай металлизированные шланги на котле. Если они одинаково горячие, а обратка под котлом холодная, значит, открыт клапан байпаса. Он открыт либо потому, что забита система, либо что-то случилось с самим клапаном (может, попало в него что-то), но это очень редко. Байпас находится под насосом в перемычке между подачей и обраткой. Да, и теплообменник наверняка уже пора промывать. |
|
k_dron
|
Да, переключатель скоростей стоит в третьем положении. При включении котла , метализированые шланги: подача горячая , обратка прохладная.
Если я правильно понимаю, котел должен включится , нагреть теплоноситель до заданой температуры , и только потом, выкл. А он, (редиска) выключается, не успевая нагрет теплоноситель. |
|
k_dron
|
И еще, в котеле постоянно мигает зеленый индикатор интервалом 1раз в 0,5секунды. Это нормально?
В инструкции написано , что такое мигание при временной остановке котла. |
|
alecs 66
|
Так когда котел отключается, шланги одинаковой температуры? Котел точно CAI? |
|
k_dron
|
alecs 66 писал: | Так когда котел отключается, шланги одинаковой температуры? Котел точно CAI? |
Если вы про метализированные шланги котла , то в момент отключения подача горячая, обратка прохладная , потом уравновешиваются.
Котел точно CAI.
DSC00406.JPG |
Описание: |
|
Размер файла: |
170.32 КБ |
Просмотрено: |
785 раз(а) |
|
|
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
k_dronи шо это у теб\ под котлом за геморой? начиная от крышки где ручки регулировки расположены |
|
СВЯТОСЛАВ
|
КоВлИг, это наш ответ хитрым производителям котлов
k_dron, с этого (фото) надо было начинать, подробненько описать, что в каком режиме, что открыто, что нет, хотя люди уже ответили, что твоя проблема в системе.. |
|
k_dron
|
СВЯТОСЛАВ писал: | КоВлИг, это наш ответ хитрым производителям котлов
k_dron, с этого (фото) надо было начинать, подробненько описать, что в каком режиме, что открыто, что нет, хотя люди уже ответили, что твоя проблема в системе.. |
Это временно, я так отделил радиаторы от теплого пола.
Весной буду полностью переделывать систему, я уже говорил что система была смонтирована неправильно.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2011 00:46
СВЯТОСЛАВ писал: | КоВлИг, это наш ответ хитрым производителям котлов
k_dron, с этого (фото) надо было начинать, подробненько описать, что в каком режиме, что открыто, что нет, хотя люди уже ответили, что твоя проблема в системе.. |
Все на фото, если не трудно обьясните почему проблема в системе. Пробовал перекрывать все, оставлять один дальний радиатор, эфекта ноль. Пробовал оставлять только теплый пол, уже вроде дополнительная циркуляция, при помощи насоса теплого пола , при этом разделительный клапан полностью открыт, эфекта ноль.
При пуске холодной системы , котел все равно через 2мин.
выключался.
IMG_2041.JPG |
Описание: |
|
Размер файла: |
124.95 КБ |
Просмотрено: |
661 раз(а) |
|
|
|
alecs 66
|
Если вы про метализированные шланги котла , то в момент отключения подача горячая, обратка прохладная , потом уравновешиваются.
Котел точно CAI.[/quote]
Как уравновешиваются, остывает подача или нагревается обратка?
Возможно, у тебя датчик NTC отопления глючит, попробуй поменять местами с гвс. |
|
k_dron
|
[/quote]Как уравновешиваются, остывает подача или нагревается обратка?
Возможно, у тебя датчик NTC отопления глючит, попробуй поменять местами с гвс.[/quote]
Как уравновешивается, одновременно , подача остывает, обратка нагревается.
Плиз ,подскажите ,при снятии датчиков воду нужно сливать? |
|
k_dron
|
Поменял датчики NTC местами , эфекта ноль. |
|
СВЯТОСЛАВ
|
соедини подачу с обраткой без геморроя системного |
|
вълчо стоев
|
alecs 66 писал:
" Если они одинаково горячие, а обратка под котлом холодная, значит, открыт клапан байпаса. Он открыт либо потому, что забита система, либо что-то случилось с самим клапаном (может, попало в него что-то), но это очень редко. Байпас находится под насосом в перемычке между подачей и обраткой. Да, и теплообменник наверняка уже пора промывать."
k_dron, сделай ети шаги и все будет ОК |
|
k_dron
|
вълчо стоев писал: | alecs 66 писал:
" Если они одинаково горячие, а обратка под котлом холодная, значит, открыт клапан байпаса. Он открыт либо потому, что забита система, либо что-то случилось с самим клапаном (может, попало в него что-то), но это очень редко. Байпас находится под насосом в перемычке между подачей и обраткой. Да, и теплообменник наверняка уже пора промывать."
k_dron, сделай ети шаги и все будет ОК |
Они не одинаково горячие, обратка под котлом ,и обратка
в котле одинаковой температуры . А можна , перекрыть систему , и включить котел. Что бы проверить байпас. Если подача и обратка котла станут одинаково горячими, значит байпас работает? Этими действиями я не нанесу котлу вред?
Спасибо всем за помощь. С наступающим Вас Новым Годом! |
|