Сообщение #21 от 02/01/2012 13:38 цитата  

Сегодня разобрал котел, теплообменник чист, насос чист, все продул , прочистил , собрал обратно.
И вот что заметил: включил котел, открыл один радиатор, время горения 35сек., добавил еще один радиатор, время горения 50сек., добавил теплый пол, время горения увеличилось до 3мин.
Вывод : котел не виноват, просто в системе недостаточный проток, буду весной переделывать. Всем спасибо за помощь!
Sun_technik 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #22 от 04/01/2012 23:14 цитата  

k_dron,
Также можно вместо NTC датчика отопления подкинуть резик 10 кОм, дальше сам увидишь, если котел начнет перегреваться, а система оставаться холодной, тогда стопудовопроблема с циркуляцией, только желательно отключить модулятор или газ. кран прикрыть, чтобы плавнее система прогревалась.
k_dron 
Бывалый
Сообщения: 35
k_dron
 
Сообщение #23 от 05/01/2012 12:02 цитата  

Sun_technik писал:
k_dron,
Также можно вместо NTC датчика отопления подкинуть резик 10 кОм, дальше сам увидишь, если котел начнет перегреваться, а система оставаться холодной, тогда стопудовопроблема с циркуляцией, только желательно отключить модулятор или газ. кран прикрыть, чтобы плавнее система прогревалась.

С датчиками пробовать не буду , поскольку в электронике не понимаю , оставим это спецам. Я попробую поставить гидравлический разделитель, и добавлю насос на контур отопления.