ESpec - мир электроники для профессионалов


(Решено) Help!!! Не работает котел Ciao 24 CSI. Нет горения

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
mike_a 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #1 от 23/12/2010 21:03 цитата  

Help!!! Не работает котел Ciao 24 CSI
Изначально горел постоянно красный светодиод. Выключил его в положение OFF\RESET. Включаю опять в режим ЗИМА, котел мигает зеленым световым индикатором примерно 1 раз в секунду. При этом котел щелкает и начинает работать вентилятор (шум). Все это продолжается в течении 10 минут. Затем что-то опять щелкает, загорается красный индикатор, котел не издает ни каких звуков. В нормальной работе периодически горит пламя (горит постоянно зеленый индикатор). Сейчас этого нет.
Исходя из manual'a возможно сработал гидравлический прессостат или прессостат дымовых газов. Подскажите как их можно сбросить или возобновить их нормальную работу?
Сами понимаете сейчас холодно, хотелось бы сделать все побыстрее. Благодарю, если кто-то откликнется.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #2 от 23/12/2010 21:37 цитата  

mike_a, http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html
mike_a 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #3 от 23/12/2010 21:51 цитата  

xarl Добрый вечер!
Я смотрел похожие темы в ПОИСКЕ, но своей проблемы не нашел
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #4 от 23/12/2010 23:08 цитата  

mike_a,
Слушайся xarl и смотри картинку.....
Похоже. что вопрос задан однозначно некорректно.....
Покажи морду лица своего аппарата.
Знакомый с монитора 
Завсегдатай
Сообщения: 469
 
Сообщение #5 от 24/12/2010 09:10 цитата  

Lavrishin, дык есть такой ( CIAO 24-28 CSI ), смотри на морду голливудская улыбка
http://uaprom-file.s3.amazonaws.com/44452_kspluatatsii_ciao_2428_csi.pdf




mike_a 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #6 от 24/12/2010 09:51 цитата  

Модель Ciao N 24 CSI заводской номер B2GE4461603 голливудская улыбка
Как на картинке у Lavrishin'a голливудская улыбка
mike_a 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #7 от 24/12/2010 16:04 цитата  

Спасибо, все работает голливудская улыбка
Сработал прессостат дымовых газов, там был конденсат. Убрали конденсат, все заработало классно!
nik1963 
Новичок
Сообщения: 21
 
Сообщение #8 от 24/12/2010 16:15 цитата  

Вопрос к mike_a : 1. Давление в системе какое ? 2. После сброса "аварии" и включения вентилятора происходит ли поджиг ? Другими словами формируется ли искра или нет ? Можно услышать по характерному треску высоковольтного разряда, а лучше разобрать и посмотреть воотчую на электроде розжига.