Сообщение #1 от 11/03/2011 16:44 цитата  

Котел Аристон, при включении сразу высвечивает ошибку "нет пламени". Ресетом сбрасывает аж на секунду.Обвязка котла исправна, проверял. Подставлял рабочую плату-работает.
На плате заменил конденсаторы в цепи ионизации c900, 901,902,903. На стабилитронах напряжение 6,2. Между электродом розжига 135 вольт переменки есть. Пробовал еще и пере прошить. Не помогло. Есть подозрение на оптрон 4n27, но пока нечем заменить, завтра куплю попробую.
Если включить плату на столе без датчиков на 1,2 ногу оптрона поступает напряжение 1.1 вольта, а на 5,6 около 5 вольт.
Можно ли в ручную коротнуть 5,6 ногу оптрона, и может еще кто чего подскажет Прошу помощи
Заранее спасибо!
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #2 от 11/03/2011 18:01 цитата  

Коротни в момент после зажигания и убедишся, что 4N27 дохлый.
Fagot 
Бывалый
Сообщения: 79
 
Сообщение #3 от 11/03/2011 18:20 цитата  

KolyaKurenko, Ты б ещё на проце ноги коротнул-мож помогло б.........
Зы:Граждане-каждый должен заниматься своим делом.
fogoffwar 
Завсегдатай
Сообщения: 402
 
Сообщение #4 от 11/03/2011 18:32 цитата  

Fagot писал:
KolyaKurenko, Ты б ещё на проце ноги коротнул-мож помогло б.........
Зы:Граждане-каждый должен заниматься своим делом.

а по сути вопроса?
Fagot 
Бывалый
Сообщения: 79
 
Сообщение #5 от 11/03/2011 18:34 цитата  

А по сути отсутствие элементарного знания алгоритма работы котла.

Цитата:
Ресетом сбрасывает аж на секунду


Цитата:
ошибка "нет пламени"
KolyaKurenko 
Новичок
Сообщения: 27
KolyaKurenko
 
Сообщение #6 от 11/03/2011 18:35 цитата  

Trosha писал:
Коротни в момент после зажигания и убедишся, что 4N27 дохлый.

Спасибо, попробую.

ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 19:36

Fagot писал:
А по сути отсутствие элементарного знания алгоритма работы котла.

Цитата:
Ресетом сбрасывает аж на секунду


Цитата:
ошибка "нет пламени"




При чем тут алгоритм?
Котел вообще ни каких действий не осуществляет...
fogoffwar 
Завсегдатай
Сообщения: 402
 
Сообщение #7 от 11/03/2011 18:37 цитата  

Fagot писал:
А по сути отсутствие элементарного знания алгоритма работы котла.

маладца. .апустил пацана.. и чо?
Fagot 
Бывалый
Сообщения: 79
 
Сообщение #8 от 11/03/2011 18:39 цитата  

KolyaKurenko,А чё ты в горячую часть ионизации полез,если у тебя ошибка не ресетится?

ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 19:40

fogoffwar, и не чО.
KolyaKurenko 
Новичок
Сообщения: 27
KolyaKurenko
 
Сообщение #9 от 11/03/2011 18:49 цитата  

Перечитал кучу похожих тем, посмотрел что спецы советуют, вот и полез.

ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 19:50

Посоветуй чего получше, затем здесь и пишу.
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #10 от 11/03/2011 19:59 цитата  

KolyaKurenko давай я те номер телефона хорошего спеца дам. Недалеко от тебя живет.
KolyaKurenko 
Новичок
Сообщения: 27
KolyaKurenko
 
Сообщение #11 от 11/03/2011 20:20 цитата  

Если Solver-мы знакомы, спасибо!
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #12 от 11/03/2011 20:43 цитата  

KolyaKurenko писал:
.[Котел Аристон, при включении сразу высвечивает ошибку "нет пламени". Ресетом сбрасывает аж на секунду............................ Пробовал еще и пере прошить. .Не помогло.
Заранее спасибо!

бяка
Не лез бы ты в плату с таким багажом знаний!
А проц почему бы не поменять.Больше шансов что котел заработает.

А ты уверен что это именно "ошибка розжига? или для тебя любая красная лампочка ошибка розжига?
KolyaKurenko 
Новичок
Сообщения: 27
KolyaKurenko
 
Сообщение #13 от 11/03/2011 20:57 цитата  

Был бы уверен-вас бы не спрашивал. Согласно инструкции-ошибка розжига!
Да там всего две. Либо перегрев, либо розжиг. А вот почему оно блокирует, это и пытаюсь выяснить
Leo140969 
Завсегдатай
Сообщения: 583
Leo140969
 
Сообщение #14 от 12/03/2011 10:18 цитата  

KolyaKurenko, выпаяй для начала пол-оптрона, 4-5-6 выводы. Если розжиг произойдет, и только после этого загорится блокировка розжига, тогда будешь копать ионизацию дальше.
Vol4ok72 
Завсегдатай
Сообщения: 357
 
Сообщение #15 от 12/03/2011 13:48 цитата  

Перечитал кучу похожих тем, посмотрел что спецы советуют, вот и полез.
Ну человек хотя бы читать умеет -это уже хорошо! улыбка
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #16 от 12/03/2011 14:20 цитата  

KolyaKurenko писал:
Если Solver - мы знакомы....
Неясно что именно помешало сотрудничать с дядей Васей????? В вашем регионе есть еще немало компетентных специалистов....... Дядя Вася легко может подсказать, если ему некогда.....
sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #17 от 12/03/2011 15:43 цитата  

Lavrishin, Причина видимо банальна - корысть улыбка
before 
Новичок
Сообщения: 16
 
Сообщение #18 от 12/03/2011 15:45 цитата  

Lavrishin писал:
Неясно что именно помешало сотрудничать с дядей Васей????? В вашем регионе есть еще немало компетентных специалистов....... Дядя Вася легко может подсказать, если ему некогда.....

Наверное помешала чрезмерная любовь к Т.Г.Шевченко, Л. Украинке, Г.Сковороде. смех
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #19 от 12/03/2011 18:54 цитата  

sergey 73 писал:
... Причина видимо банальна - корысть улыбка
Или чрезмерная самоуверенность, или .... как там еще говорят????....
Честно говоря, я не вполне уверен, что эта неприятность обозначает именно ошибку опознавания пламени.......
sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #20 от 12/03/2011 19:29 цитата  

Lavrishin писал:
как там еще говорят????....
Кроилово приводит к попадалаву.

ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 20:35

KolyaKurenko, А контроль пламени не пробовал от проца отцепить вообще, а потом в определённый момент подцепить. Может что и поймёшь.