Автор | Сообщение |
KolyaKurenko
|
Котел Аристон, при включении сразу высвечивает ошибку "нет пламени". Ресетом сбрасывает аж на секунду.Обвязка котла исправна, проверял. Подставлял рабочую плату-работает.
На плате заменил конденсаторы в цепи ионизации c900, 901,902,903. На стабилитронах напряжение 6,2. Между электродом розжига 135 вольт переменки есть. Пробовал еще и пере прошить. Не помогло. Есть подозрение на оптрон 4n27, но пока нечем заменить, завтра куплю попробую.
Если включить плату на столе без датчиков на 1,2 ногу оптрона поступает напряжение 1.1 вольта, а на 5,6 около 5 вольт.
Можно ли в ручную коротнуть 5,6 ногу оптрона, и может еще кто чего подскажет
Заранее спасибо! |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
Коротни в момент после зажигания и убедишся, что 4N27 дохлый. |
|
Fagot
|
KolyaKurenko, Ты б ещё на проце ноги коротнул-мож помогло б.........
Зы:Граждане-каждый должен заниматься своим делом. |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
Fagot писал: | KolyaKurenko, Ты б ещё на проце ноги коротнул-мож помогло б.........
Зы:Граждане-каждый должен заниматься своим делом. |
а по сути вопроса? |
|
Fagot
|
А по сути отсутствие элементарного знания алгоритма работы котла.
Цитата: | Ресетом сбрасывает аж на секунду |
Цитата: | ошибка "нет пламени" |
|
|
KolyaKurenko
|
Trosha писал: | Коротни в момент после зажигания и убедишся, что 4N27 дохлый. |
Спасибо, попробую.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 19:36
Fagot писал: | А по сути отсутствие элементарного знания алгоритма работы котла.
Цитата: | Ресетом сбрасывает аж на секунду |
Цитата: | ошибка "нет пламени" |
|
При чем тут алгоритм?
Котел вообще ни каких действий не осуществляет... |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
Fagot писал: | А по сути отсутствие элементарного знания алгоритма работы котла. |
маладца. .апустил пацана.. и чо? |
|
Fagot
|
KolyaKurenko,А чё ты в горячую часть ионизации полез,если у тебя ошибка не ресетится?
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 19:40
fogoffwar, и не чО. |
|
KolyaKurenko
|
Перечитал кучу похожих тем, посмотрел что спецы советуют, вот и полез.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 19:50
Посоветуй чего получше, затем здесь и пишу. |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
KolyaKurenko давай я те номер телефона хорошего спеца дам. Недалеко от тебя живет. |
|
KolyaKurenko
|
Если Solver-мы знакомы, спасибо! |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
KolyaKurenko писал: | .[Котел Аристон, при включении сразу высвечивает ошибку "нет пламени". Ресетом сбрасывает аж на секунду............................ Пробовал еще и пере прошить. .Не помогло.
Заранее спасибо! |
Не лез бы ты в плату с таким багажом знаний!
А проц почему бы не поменять.Больше шансов что котел заработает.
А ты уверен что это именно "ошибка розжига? или для тебя любая красная лампочка ошибка розжига? |
|
KolyaKurenko
|
Был бы уверен-вас бы не спрашивал. Согласно инструкции-ошибка розжига!
Да там всего две. Либо перегрев, либо розжиг. А вот почему оно блокирует, это и пытаюсь выяснить |
|
Leo140969
Завсегдатай
Сообщения: 583
|
KolyaKurenko, выпаяй для начала пол-оптрона, 4-5-6 выводы. Если розжиг произойдет, и только после этого загорится блокировка розжига, тогда будешь копать ионизацию дальше. |
|
Vol4ok72
Завсегдатай
Сообщения: 357
|
Перечитал кучу похожих тем, посмотрел что спецы советуют, вот и полез.
Ну человек хотя бы читать умеет -это уже хорошо! |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
KolyaKurenko писал: | Если Solver - мы знакомы.... | Неясно что именно помешало сотрудничать с дядей Васей????? В вашем регионе есть еще немало компетентных специалистов....... Дядя Вася легко может подсказать, если ему некогда..... |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
Lavrishin, Причина видимо банальна - корысть |
|
before
|
Lavrishin писал: | Неясно что именно помешало сотрудничать с дядей Васей????? В вашем регионе есть еще немало компетентных специалистов....... Дядя Вася легко может подсказать, если ему некогда..... |
Наверное помешала чрезмерная любовь к Т.Г.Шевченко, Л. Украинке, Г.Сковороде. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
sergey 73 писал: | ... Причина видимо банальна - корысть | Или чрезмерная самоуверенность, или .... как там еще говорят????....
Честно говоря, я не вполне уверен, что эта неприятность обозначает именно ошибку опознавания пламени....... |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
Lavrishin писал: | как там еще говорят????....
| Кроилово приводит к попадалаву.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 20:35
KolyaKurenko, А контроль пламени не пробовал от проца отцепить вообще, а потом в определённый момент подцепить. Может что и поймёшь. |
|