Сообщение #1 от 11/03/2013 13:25 цитата  

Здравствуйте! Помогите кто может, пожалуйста: котел двухконтурный Beretta Smart 24 CSI после включения работает пол минуты, потом пламя тухнет, как будто уже нагрелся, и опять запускается, работает 4-6 секунд и опять тухнет, и так раз 5 - 6, после чего выпадает в аварию, выключаю и опять включаю - все то же самое повторяется.Если отопление отключаю - горячее водоснабжение работает вроде нормально. Поменял датчики NTC - изменений никаких не произошло. рёв в три ручья
Ярошевский Андрей 
Завсегдатай
Сообщения: 400
 
Сообщение #2 от 11/03/2013 15:58 цитата  

для начала профиль заполни.
gsn 
Фанат форума
Сообщения: 5650
gsn
 
Сообщение #3 от 11/03/2013 16:02 цитата  

Котёл чистить надо, и ещё одну хрень вверху внутри тоже(лучше заменить)!
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #4 от 11/03/2013 20:26 цитата  

syava.karpaty, читаем http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
исправляем...
syava.karpaty 
Заглянувший
Сообщения: 4
syava.karpaty
 
Сообщение #5 от 12/03/2013 22:33 цитата  

Исправлено! Поменял плату розжига - работает! Всем спасибо!
Ярошевский Андрей 
Завсегдатай
Сообщения: 400
 
Сообщение #6 от 13/03/2013 00:30 цитата  

syava.karpaty, если в первом сообщении ты правильно описал симптомы, то я не верю в решение вопроса заменой ACFки.
я по поводу нормальной работы в ГВС.
syava.karpaty 
Заглянувший
Сообщения: 4
syava.karpaty
 
Сообщение #7 от 13/03/2013 10:36 цитата  

Я позвал на помощь спеца из г. Коломыи, он просто после небольшого осмотра поменял плату АCF, объяснив это тем, что после розжига на моей плате остается ток, которого не должно быть. После замены платы - работает все хорошо, ставит старую - опять чрез пол минуты потухает ( и еще, перед тем как затухнуть, пламя сначала уменьшается на половину на 2 - 3 секунды ) .
Ярошевский Андрей 
Завсегдатай
Сообщения: 400
 
Сообщение #8 от 13/03/2013 12:30 цитата  

syava.karpaty, старая плата на ГВС работает нормально?
syava.karpaty 
Заглянувший
Сообщения: 4
syava.karpaty
 
Сообщение #9 от 14/03/2013 10:39 цитата  

Да, на старой плате ГВС работает нормально в том случае, когда отопление отключено.