ESpec - мир электроники для профессионалов


Падает давление EGIS 24 CF

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
ivan166 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #1 от 17/01/2011 15:54 цитата  

Подскажите пожалуйста что может быть когда включаешь горячую воду в камере сгорания огонь горит вода бежит горячая, но давление падает рёв в три ручья , и упав мень 1, котел автоматически тухнет. Когда воду не включашь котел работает нормуль. Что может быть
Leo140969 
Завсегдатай
Сообщения: 583
Leo140969
 
Сообщение #2 от 17/01/2011 16:52 цитата  

ivan166, сначала надо профиль заполнить. Ответ на данный вопрос можно получить, воспользовавшись поиском по форуму.
ivan166 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #3 от 17/01/2011 20:00 цитата  

да что то ни чего не найду похожего
fogoffwar 
Завсегдатай
Сообщения: 402
 
Сообщение #4 от 17/01/2011 21:07 цитата  

ищи по фразе "падает давление"
причин там всего 3
к561 
Новичок
Сообщения: 26
 
Сообщение #5 от 27/01/2011 15:06 цитата  

может быть течь в самом котле.это легко проверить по цвету пламени горелки или по отходящим газам из трубы до включения воды и при включении. если течь то парить сильно будет из трубы неодобрение неодобрение