Автор | Сообщение |
altenergy
|
ARISTON UNO 24 MFFI Привключении сразу идёт нормальний запуск через минут 20 останавливаутся мигает лампочка секунд тридцать и после загорается неисправность по вибросу отводящих продуктов. После остивания минут тридцать можноопять включить котёл ноуже на секунд 5-10 и всё повторяется После длительного остивания опчть работи на 20 минут. Какие могут бить решения?? Подскажите ПЛИЗ. |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
Проверь пресостат для начала |
|
altenergy
|
Пресостат проверил Микрик работает. Термодатчики два по 9.6 ком при температуре около 40 град. |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
прессостат может при нагреве глючить а на холодную работать идеально |
|
altenergy
|
Спасибо за ответ. Я просто забыл сказать что пресостат проверял сначала холодным и после прогрева- вел себя одинаково. И термики тоже. Но на другом форуме нашел что могут быть релюхи не внорме а именно на вентилятор? Вспомнил что при подключении мультиметра к контактам турбины во время второй попытки включения какие-то хаотичные скачки , что даже мультиметр не успел засечь вольтаж. А когда запуск идет сначала когда вся система холодная - нормально 220 В. Может и вправду релюха? |
|
Leo140969
Завсегдатай
Сообщения: 583
|
altenergy, вполне может быть и реле, по уму надо вешать параллельно индуктивной нагрузке RC-цепь, иначе от самоиндукции контакт обгорает. Если лень выпаивать реле для проверки, подключи параллельно турбине лампочку от холодильника, сразу всё станет понятно. |
|
altenergy
|
На другом форуме подсказали ещё одну непруху. Попробовать поменять местами термики они мугут со временем давать сбой как-бы перегрв на обратке из-за плохой циркуляции через теплообменник |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
Убедись в том, что у тя нормальный пресостат. Он может в холодном режиме нормально работать а при нагреве мозг компостировать. От сюда и скачки напряжения на турбине могут быть. |
|