ESpec - мир электроники для профессионалов


Navien ASE-16 самому подключить.

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Немцов 
Завсегдатай
Сообщения: 401
Немцов
 
Сообщение #1 от 26/04/2011 15:40 цитата  

Прошу прощения, может не там тему открыл?
В конце прошлого года подвел газовую трубу в дом, на плитку и на котел Навиен. Работу делали газовики. Дальше морозы и временно приостановил работу. Сейчас должны опрессовать трубу+куча документов.
Вопрос: могу-ли я самостоятельно сделать монтаж по воде к котлу ?, т.к. при запуске в котле должна быть вода.
аристошка 
Участник
Сообщения: 153
 
Сообщение #2 от 26/04/2011 16:04 цитата  

да монтаж по воде и отоплению можно
Немцов 
Завсегдатай
Сообщения: 401
Немцов
 
Сообщение #3 от 28/04/2011 20:21 цитата  

Спасибо.
Еще вопрос: включил новый котел без газа и воды, на внешнем индикаторе только температура в помещении. Вроде как должна быть авария из-за отсутствия давл. воды?
аристошка 
Участник
Сообщения: 153
 
Сообщение #4 от 28/04/2011 22:10 цитата  

а котел запустился? смех
не знаю как там у навьена
в доках лень копаться
что пишут в паспорте (инструкции) котла по этому поводу?
СВЯТОСЛАВ 
Участник
Сообщения: 157
 
Сообщение #5 от 29/04/2011 21:38 цитата  

Немцов, аукнется тебе твоё нетерпение и самоконтроль, смысла то небыло тебе его включать.
аристошка 
Участник
Сообщения: 153
 
Сообщение #6 от 29/04/2011 22:13 цитата  

зато работа будет ремонтникам или сервисникам смех
Немцов 
Завсегдатай
Сообщения: 401
Немцов
 
Сообщение #7 от 03/05/2011 06:16 цитата  

аристошка, СВЯТОСЛАВ, шУтите? Вынул с коробки, соединил дистанционное управление с дисплеем и воткнул вилку в розетку. Что там могло сломаться? Не пугайте вы меня.
аристошка 
Участник
Сообщения: 153
 
Сообщение #8 от 03/05/2011 10:56 цитата  

шуткуем, шуткуем смех
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #9 от 03/05/2011 21:16 цитата  

Немцов, А про настройки,проверки Вы забыли? и кучу обязательных условий для первого запуска котла. Встречал котлы,которые после самостоятельного запуска владельцами котла, приходилось не один час "приводить в чувства".
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21736
xarl
 
Сообщение #10 от 03/05/2011 23:01 цитата  

Скорее всего "воткнутием вилки" не обходится, производятся для непонятного интереса и другие манипуляции...
Немцов 
Завсегдатай
Сообщения: 401
Немцов
 
Сообщение #11 от 04/05/2011 14:09 цитата  

Перемычки режимов установлены по умолчанию. Через пару недель подаю воду, отпишусь.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #12 от 04/05/2011 18:05 цитата  

Немцов,
Своя рука - ВЛАДЫКА.......
<Удалено>
Или ты намерен увидеть здесь "КУРСЫ МОЛОДОГО СЕРВИСМЕНА" ????
Занимаешься другими работами - так и поступай. Пригласи специалиста, разносторонний ты наш...... злость злость злость
Немцов 
Завсегдатай
Сообщения: 401
Немцов
 
Сообщение #13 от 04/05/2011 20:28 цитата  

Lavrishin, вообще-то обратился к специалистам с вопросом,- что должно быть на индикаторе при вкл без воды и газа. Много лет назад с БУРСами и КСУМами было както проще. У тебя есть что подсказать в теме?
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #14 от 04/05/2011 22:10 цитата  

Немцов писал:
Lavrishin, .... У тебя есть что подсказать в теме?
Обязательно есть что подсказать.... Честно подскажу, что без электричества котел тоже работать постесняется.... Еще подскажу, что правильнее всего обратиться к опытным людям, а не самодельничать и не создавать себе заботы в дальнейшем.....
Немцов 
Завсегдатай
Сообщения: 401
Немцов
 
Сообщение #15 от 05/05/2011 06:33 цитата  

Lavrishin писал:
"Еще подскажу, что правильнее всего обратиться к опытным людям,"

Lavrishin, здесь по твоему кто тусуются?
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #16 от 05/05/2011 18:13 цитата  

Немцов писал:

...... здесь по твоему кто тусуются?


Здесь общаются специалисты со специалистами. А пользователи Читают,советуются, им специалисты дают консультации в рамках компетенции пользователей. но так же не забывают что это ГАЗ!
Если специалисты видят что ТС не совсем компетентен,то и советы дают с осторожностью.
tron123 
Бывалый
Сообщения: 42
 
Сообщение #17 от 10/05/2011 14:59 цитата  

если в котле нет датчика минимального давления, то он и без воды включится, и розжигаться будет....а если в газовый клапан как следует дыхнуть перегаром, то может и разжеться, но надо долго и мощно дуть, чтоб контроль пламени не сработал....!!!

Сообщение Администрации :
Внимание! Флуд!
Свободное общение здесь
http://monitor.espec.ws/section10/

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP