Всем доброго времени!
Сразу оговорюсь, котёл не новый, и как он работал "в молодости" никто уже не помнит, а сейчас для нормального горения приходиться на 75% перекрывать вход в воздушную помпу. Заклеил скотчем, работает, но регулировка т-ры воды происходит дискретно (ступенчато) и не зависит от положения элементов управления на пульте. Может кто уже сталкивался с такой хренью?... |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
yrtchik,
Если идет отрыв пламени, то придется правильно выполнить программные регулировки работы газового клапана. Вероятнее всего эти регулировки не были выполнены изначально после установки котла. |
|
yrtchik
|
Lavrishin писал: | ...Если идет отрыв пламени, то придется правильно выполнить программные регулировки работы газового клапана... |
...на основной электронной плате два переменника, максимального и минимального давлений газа на форсунке, отрегулировал в соответствии с инструкцией, но пламя срывает моментально, такое ощущение, что вентилятор работает постоянно на максимальной мощности , хотя логично предположить, что в момент розжига воздуха должно быть значительно меньше. На приводе вентилятора имеется датчик оборотов, видимо для "обратной связи",... |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
yrtchik,
Там при регулировке пламени имеются нюансы. Надо внимательно прочесть сервисный букварь и обязательно прикрыть ладонью всасывающую часть турбины во время регулировки...
Иначе - удачи не видать..... |
|
yrtchik
|
Lavrishin писал: | ...имеются нюансы. Надо внимательно прочесть сервисный букварь..... |
...да букварь уже изучил наизусть, а вот нюансы! Главный вопрос, вентилятор имеет постоянную или переменную производительность? И вот если бы была схема, то это вопрос отпал бы сам собой... |
|
Fagot
|
yrtchik, вентилятор имеет переменную производительность. |
|
yrtchik
|
...вентилятор запитан через симистор M8JZ47, стало быть управляемый, если конечно он не стоит вместо реле, управляющий электрод через оптрон, симистор и оптрон исправны, на оптрон нога идёт с процессора, :-(((, может как то программно можно решить?... |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
yrtchik писал: | ....вентилятор имеет постоянную или переменную производительность?... | Или не тот букварь листаешь, уважаемый, или плохо разбираешься в буквах..... |
|
Fagot
|
Программно в серии ICH с оборотами вентилятора ничего не решается.Обороты изменяются от мин до макс в зависимости от давления газа на горелке.Этот параметр (изменение числа оборотов) не изменяем.смотри скважность импульсов на оптроне. |
|
yrtchik
|
OFF
Lavrishin писал: | ....Или не тот букварь листаешь, уважаемый, или плохо разбираешься в буквах..... |
....да может по существу?если можешь помочь, помоги, а азбуку преподавать .....нафига...форум то для общения... |
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
yrtchik, кратчайший путь - купить новый котел . Пока не видно результатов твоего труда , кроме , как работы с скотчем. Ищем легких путей ? Тогда ты не туда попал , друже. Форум для общения , но не в одну сторону ... Подождем вводных пока от тебя. Может потрудишься хотя бы расписать работу котла с момента включения в сеть ? Что и как зашевелилось , и в какой последовательности ? И без твоих выводов , ибо если бы твои выводы были верны , то темы то и не было. |
|
yrtchik
|
Знакомый с монитора писал: | ...кратчайший путь - купить новый котел... Тогда ты не туда попал , друже. Форум для общения.... |
...да в том то дело, что думал попал туда, ну всмысле к едиомыщлнникам, ну если никто с такой нисправностью не сталкивался, то я конечно эту проблему решу и без .....помощи, вам потом отпишусь, конечно проще купить новый котёл. если ...руки из....ну за совет спасибо, думаю темулучше закрть, как нерешаемую....но и кнопочки ткой нет :-((((....
....не могу онять одного, нафига постить. если нечего скаать по теме....
форум то уважаемый....ну....мной по краней мере
ДОБАВЛЕНО 11/07/2011 21:06
Знакомый с монитора писал: | ... Подождем вводных пока от тебя.... |
....да куда уже понятнее?...рботает всё нормально, если заклеен вход в вентилятор, и нет регулировки производительноси котла. вода всегда еле тёплая...а вентилятор молотит на всю....линия отоплния закорочена... |
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
yrtchik, епрст ... Так ты ни чего и не понял . С тобой готовы сотрудничать , но ты то молчишь . Одни слова не по делу , губки надул , в обиженных ходишь . А где замеры , трезвые мысли вслух? Или ты думаешь , что здесь собрание экстрасенсов?
Епрст , напиши:
1. Сколько лет эксплуатации котла.
2. Какая используется вода для ГВС
3. В каком режиме это все происходит ГВС или СО
4. Все замеченные тобой нюансы в работе агрегата
Ты же предлагаешь решить проблему людям , не видевшим работу агрегата , инфы почти ноль ...
Но губы дуешь по взрослому ... Кентуха , спустись с небес и будь проще . К тебе сразу потянутся люди |
|
yrtchik
|
...да критика это полезно
котлу лет-пять, работал на пропане, теперь на метане, жиклёры поменял, но проблема была давно, оказывается его "зажигали" только перекрыв дыхалку вентилятору.
Работает в режиме ГВС, но нормальный режим горения достигается только при при принудительном ограничении подачи воздуха, при длительной работе, т-ра воды (ГВС) растёт, горелка выключается, через несколько секунд снова включается, но это всё фигня, главное - нет нормального зажигания и горения .... |
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
yrtchik, распиши посекундно работу котла с холодного состояния в режиме ГВС , а так же проток ГВС . Кто переводил на пропан ? Какие операции были проведены при перенастройке на метан? Может там накрутили чего не попадя? Рекомендую:" Методика настройки давления в газовой горелке" из соответствующего талмута к колу. |
|
yrtchik
|
Знакомый с монитора писал: | ...распиши посекундно.... |
...чувство юмора нам не занимать....а тему закрывать... |
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
yrtchik, тебе решать , но я вполне серьезно говорил . Если тебе показалось это юморным , то портить тебе впечатление не буду . Тему не закрыть , а удалить , как пустую.
Удачи. |
|
yrtchik
|
AKVA-TERM писал: | Закрывать такую тему незачем . А вот направить... |
...опыт прямо пропорционален количеству искалеченного оборудования, и мой опыт может пригодиться, я понял, что в рамках этого форума с подобной неисправностью никто не встречался.
Так вот, управление приходит двоичное, и о скважности рассуждать не приходится. Напомню, скважность это попросту отношение длительностей импульса и паузы, а здесь - включаю воду, сигнал пошёл, закрываю, пропал.....конечно если тема бестолкова, то лучше её снести, но рано или поздно она опять появится....ну....может на другом форуме....вот фото сигнала в режиме "вода включена"...когда воду выключаю, абсцисса на "нуле", может так и должно быть, и зря я кипишу?....техподдержка вообще насмешила, говорит:-"...радуйтесь, что работает"...о как.!!!..
|
|
yrtchik
|
...не нашёл кнопочки "решено", видимо в этом разделе она не задумана. Проблема решилась более точной регулировкой газа, хотя окончательно завершить её пришлось всё равно на глаз. |
|