Автор | Сообщение |
slavagr13
|
При включении котла в розетку сразу включается вентилятор и дальше тишина, никаких ошибок, вентилятор постоянно работает. Была проверена работа прессостата; реле вентилятора, оптопара на плате, все работает. В чем может быть причина? Плата Honeywell CS0157C-LS. |
|
pavel.pro
|
Такие котлы мне редко встречаются ,но думаю надо проверить датчик НТС,а если он в порядке, то реле турбины- контакты могли залипнуть,а потом обвязку реле. |
|
slavagr13
|
В том то и дело, что контакты на реле турбины не слипшиеся, обвязка реле в норме, а где дальше искать. |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
|
Vol4ok72
Завсегдатай
Сообщения: 357
|
slavagr13, А ты уверен что обвязка реле в норме ?Замени транзистор если еще не менял. |
|
slavagr13
|
Все решилось заменой прессостата. |
|
Vol4ok72
Завсегдатай
Сообщения: 357
|
slavagr13, Что-то ты мутишь-придумал бы что-нибудь поправдоподобней!Объясни мне как может влиять прессостат на включение вентилятора при включении котла в розетку? |
|
pavel.pro
|
slavagr13, писал:
Была проверена работа прессостата... все работает.
и еще :
Все решилось заменой прессостата. |
|
vladvoda
|
на Protherm Рысь тоже если залип прессостат , то вентилятор будет долго крутится потом аварию выдаст , а может и не выйти в аварию. может материнка на них одинаковая? |
|