Автор | Сообщение |
Віктор_Чортків
|
Дымовой котел! Не горит горелка больше 1-2секунд, запал происходит, горит на минимуме примерно 20-30секунд (не знаю сколько времени етот котел должен работать на минимуме? Вайлант модели Тек на минимуме 2минуты работают.) потом когда происходит модуляция пламени горелка горит 1-2секунды и все вырубает котел не горит, авария не светится, жду дальше, и снова тоже самое минимум нормально горит только перейшло на большое пламя 1-2секунды горит на большом пламени и снова вырубвает, и так тактует котел постоянно, нету такого что наставил на потенциометре 60градусов там он догрел до них или 65 градусам потухла горелка и пошол выбег насоса, извините пишу с ошибками. Можливо в когось є інструкція до цього котла буду щиро вдячний! |
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33876
|
Віктор_Чортків, в заголовке темы укажи кратко суть проблемы, чтобы было понятно о чем речь.
А по-русски совсем никак? |
|
к561
|
автоматика безопасности котла возможно не видит факел! конструкцию именно его не видел но суть у всех одна- наличие электрода обнаружения пламени.проверь эту цепь... |
|
г182
|
Віктор_Чортків писал: | етот котел должен работать на минимуме? |
в зависимости от настроек или 3 мин или 30 сек. Проверь работу 3-х входового. |
|
Олег Чортків
|
в меня тоже такое било тьрохходовой заклинил и плата подмокла |
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33876
|
Шось Чорткив развелось на форуме |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
Мелиор, Тернопільська область, м.Чортків |
|