ESpec - мир электроники для профессионалов


Vaillant VCW 15 T3 собирается много воздуха в теплообменнике

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
do051181 
Бывалый
Сообщения: 86
 
Сообщение #1 от 27/11/2011 13:56 цитата  

здравствуйте!
может кто сталкивался!! работает в режиме отопления, стуки в теплообменнике нереальные! батареи греет. в батареях воздуха нет. откручиваю штуцер на теплообменнике..... и оттуда мощным потоком в течении часа(!!!) выходит воздух....наконец пошла вода!
стуки в теплообменнике естественно прекращаются, через 5 минут возобновляются. я за штуцер - а оттуда опять воздух минут на 10!

и так по кругу!!
откуда он может браться?
alecs 66 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #2 от 27/11/2011 14:31 цитата  

А воздушник в котле работает?
do051181 
Бывалый
Сообщения: 86
 
Сообщение #3 от 27/11/2011 14:37 цитата  

работает с заеданиями..
alecs 66 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #4 от 27/11/2011 14:42 цитата  

Так поменяй его или прочисти! Автовоздушник для того и стоит, чтобы воздух вытравливать (это постепенный процесс). Т.е., если в системе воздух, то значит, воздушник забит.
do051181 
Бывалый
Сообщения: 86
 
Сообщение #5 от 27/11/2011 14:59 цитата  

alecs 66 писал:
Так поменяй его или прочисти! Автовоздушник для того и стоит, чтобы воздух вытравливать (это постепенный процесс). Т.е., если в системе воздух, то значит, воздушник забит.



в батареях воздуха нет. ни в одной...
они нормально греются.
воздух образуется только в котле...причем в огромном количестве...
через штуцер в теплообменнике стравливал 3 часа непрерывно..... после чего через время он опять образовался...
через автовоздушник такое количество воздуха будет сбрасываться 10 дней!
fogoffwar 
Завсегдатай
Сообщения: 402
 
Сообщение #6 от 27/11/2011 15:29 цитата  

do051181, жесть.. выпуск воздуха в течении часа. Даже никогда не слышал о таком.
Газ может выделяться при химических реакциях либо как продукт жизнедеятельности бактерий.
Но вроде бы при бактериях в таких количествах газа не бывает.
А для химической такой длительной химической реакции тоже нужны особые условия (в системе должно быть два химически активных вещества в достаточном количестве).

В общем обе версии мне видятся крайне маловероятными. Когда разберётесь, обязательно напишите - очень интересно!

Кстати кислотность теплоносителя лакмусом не пробовали мерять (может туда кислоту или щелочь залил кто-то вместо воды).??? сумашествие
do051181 
Бывалый
Сообщения: 86
 
Сообщение #7 от 27/11/2011 15:36 цитата  

fogoffwar писал:
do051181, жесть.. выпуск воздуха в течении часа. Даже никогда не слышал о таком.


а в течение 3-х часов, слышал? и это при том что в батареях воздуха нет вообще!! и интенсивность спуска воздуха со штуцера в теплообменнике, сами понимаете, не хилая......пар лупит на 2 метра!!
fogoffwar 
Завсегдатай
Сообщения: 402
 
Сообщение #8 от 27/11/2011 15:52 цитата  

do051181 писал:
fogoffwar писал:
do051181, жесть.. выпуск воздуха в течении часа. Даже никогда не слышал о таком.


а в течение 3-х часов, слышал? и это при том что в батареях воздуха нет вообще!! и интенсивность спуска воздуха со штуцера в теплообменнике, сами понимаете, не хилая......пар лупит на 2 метра!!

давление в системе падает хоть?
и подпитываете регулярно ж?
do051181 
Бывалый
Сообщения: 86
 
Сообщение #9 от 27/11/2011 16:00 цитата  

с давлением тоже интересно....
за время 3-х часовой экзекуции упало с 2бар до 1бар!!!!! хотя воздуха вышло на все 30!!
fogoffwar 
Завсегдатай
Сообщения: 402
 
Сообщение #10 от 27/11/2011 16:04 цитата  

поджигать выходящий газ не пробовал? подмигивание
вдруг у них случайно получился генератор водорода? голливудская улыбка

ДОБАВЛЕНО 27/11/2011 15:05

поджигать выходящий газ не пробовал? подмигивание
вдруг у них случайно получился генератор водорода? голливудская улыбка
do051181 
Бывалый
Сообщения: 86
 
Сообщение #11 от 27/11/2011 16:07 цитата  

fogoffwar писал:
поджигать выходящий газ не пробовал?
вдруг у них случайно получился генератор водорода?



к сожалению генератора водорода не получилось!! сброс воздуха происходил при горящей горелке....и все остались живы!
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21749
xarl
 
Сообщение #12 от 27/11/2011 17:44 цитата  

do051181 писал:
интенсивность спуска воздуха со штуцера в теплообменнике, сами понимаете, не хилая......пар лупит на 2 метра!!
Beerinterceptor 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #13 от 10/02/2012 16:19 цитата  

Да. Интересная ситуация. А вот такой вопрос: где и в каком положении находится гидроаккумулятор (расширительный бак).
Просто если он находится в точке выше, чем теплообменник и в положении "вход снизу" он и может накапливать.
А воздух в системе может появляться изза подсоса самим насосом "на входе". У меня такое было, в следствии неплотностей сочленений обратки.

ДОБАВЛЕНО 10/02/2012 17:22

Причем утечек в сочленениях не наблюдалось. После воздух скапливался в первой по линии батарее.
И поаккуратнее все таки с этим "паром". То что он не рванул в первый раз, не говорит, что он безопасен в принципе. Ну это я уже так, на всякий случай )))
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #14 от 10/02/2012 18:03 цитата  

do051181 писал:
работает с заеданиями..
Тебе уже писали прочисти продуй. и будет тебе счастье
do051181 
Бывалый
Сообщения: 86
 
Сообщение #15 от 11/02/2012 11:49 цитата  

Trosha писал:
Тебе уже писали прочисти продуй. и будет тебе счастье


счастья после продувки не наступило!!!!
а после замены котла - ДА!
alecs 66 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #16 от 11/02/2012 22:52 цитата  

Это был не воздух, а пар -- теплообменник закипал из-за плохой циркуляции.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21749
xarl
 
Сообщение #17 от 11/02/2012 23:02 цитата  

alecs 66, мог бы и не повторяться http://monitor.espec.ws/section38/replyto1370082.html
do051181 
Бывалый
Сообщения: 86
 
Сообщение #18 от 12/02/2012 14:13 цитата  

alecs 66 писал:
Это был не воздух, а пар -- теплообменник закипал из-за плохой циркуляции.


сколько там того пара, при закипании теплообменника, я вас умоляю!!!
piterst 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #19 от 16/02/2012 11:12 цитата  

закрутите кран маевского на насосе, бывают случаи что при падении давлении спусник начинает не спускать воздух с ситемы отопления а наоборот через него насос подсасует воздух в систему
teplotol 
Новичок
Сообщения: 27
 
Сообщение #20 от 17/02/2012 21:54 цитата  

НИ ХРЕНА СЕБЕ он подсасует по 3 часа спускать надо.

Перейти: 