Автор | Сообщение |
do051181
|
здравствуйте!
может кто сталкивался!! работает в режиме отопления, стуки в теплообменнике нереальные! батареи греет. в батареях воздуха нет. откручиваю штуцер на теплообменнике..... и оттуда мощным потоком в течении часа(!!!) выходит воздух....наконец пошла вода!
стуки в теплообменнике естественно прекращаются, через 5 минут возобновляются. я за штуцер - а оттуда опять воздух минут на 10!
и так по кругу!!
откуда он может браться? |
|
alecs 66
|
А воздушник в котле работает? |
|
do051181
|
|
alecs 66
|
Так поменяй его или прочисти! Автовоздушник для того и стоит, чтобы воздух вытравливать (это постепенный процесс). Т.е., если в системе воздух, то значит, воздушник забит. |
|
do051181
|
alecs 66 писал: | Так поменяй его или прочисти! Автовоздушник для того и стоит, чтобы воздух вытравливать (это постепенный процесс). Т.е., если в системе воздух, то значит, воздушник забит. |
в батареях воздуха нет. ни в одной...
они нормально греются.
воздух образуется только в котле...причем в огромном количестве...
через штуцер в теплообменнике стравливал 3 часа непрерывно..... после чего через время он опять образовался...
через автовоздушник такое количество воздуха будет сбрасываться 10 дней! |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
do051181, жесть.. выпуск воздуха в течении часа. Даже никогда не слышал о таком.
Газ может выделяться при химических реакциях либо как продукт жизнедеятельности бактерий.
Но вроде бы при бактериях в таких количествах газа не бывает.
А для химической такой длительной химической реакции тоже нужны особые условия (в системе должно быть два химически активных вещества в достаточном количестве).
В общем обе версии мне видятся крайне маловероятными. Когда разберётесь, обязательно напишите - очень интересно!
Кстати кислотность теплоносителя лакмусом не пробовали мерять (может туда кислоту или щелочь залил кто-то вместо воды).??? |
|
do051181
|
fogoffwar писал: | do051181, жесть.. выпуск воздуха в течении часа. Даже никогда не слышал о таком. |
а в течение 3-х часов, слышал? и это при том что в батареях воздуха нет вообще!! и интенсивность спуска воздуха со штуцера в теплообменнике, сами понимаете, не хилая......пар лупит на 2 метра!! |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
do051181 писал: | fogoffwar писал: | do051181, жесть.. выпуск воздуха в течении часа. Даже никогда не слышал о таком. |
а в течение 3-х часов, слышал? и это при том что в батареях воздуха нет вообще!! и интенсивность спуска воздуха со штуцера в теплообменнике, сами понимаете, не хилая......пар лупит на 2 метра!! |
давление в системе падает хоть?
и подпитываете регулярно ж? |
|
do051181
|
с давлением тоже интересно....
за время 3-х часовой экзекуции упало с 2бар до 1бар!!!!! хотя воздуха вышло на все 30!! |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
поджигать выходящий газ не пробовал?
вдруг у них случайно получился генератор водорода?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2011 15:05
поджигать выходящий газ не пробовал?
вдруг у них случайно получился генератор водорода? |
|
do051181
|
fogoffwar писал: | поджигать выходящий газ не пробовал?
вдруг у них случайно получился генератор водорода? |
к сожалению генератора водорода не получилось!! сброс воздуха происходил при горящей горелке....и все остались живы! |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21749
|
do051181 писал: | интенсивность спуска воздуха со штуцера в теплообменнике, сами понимаете, не хилая......пар лупит на 2 метра!! |
|
|
Beerinterceptor
|
Да. Интересная ситуация. А вот такой вопрос: где и в каком положении находится гидроаккумулятор (расширительный бак).
Просто если он находится в точке выше, чем теплообменник и в положении "вход снизу" он и может накапливать.
А воздух в системе может появляться изза подсоса самим насосом "на входе". У меня такое было, в следствии неплотностей сочленений обратки.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2012 17:22
Причем утечек в сочленениях не наблюдалось. После воздух скапливался в первой по линии батарее.
И поаккуратнее все таки с этим "паром". То что он не рванул в первый раз, не говорит, что он безопасен в принципе. Ну это я уже так, на всякий случай ))) |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
do051181 писал: | работает с заеданиями.. | Тебе уже писали прочисти продуй. и будет тебе счастье |
|
do051181
|
Trosha писал: | Тебе уже писали прочисти продуй. и будет тебе счастье |
счастья после продувки не наступило!!!!
а после замены котла - ДА! |
|
alecs 66
|
Это был не воздух, а пар -- теплообменник закипал из-за плохой циркуляции. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21749
|
|
do051181
|
alecs 66 писал: | Это был не воздух, а пар -- теплообменник закипал из-за плохой циркуляции. |
сколько там того пара, при закипании теплообменника, я вас умоляю!!! |
|
piterst
|
закрутите кран маевского на насосе, бывают случаи что при падении давлении спусник начинает не спускать воздух с ситемы отопления а наоборот через него насос подсасует воздух в систему |
|
teplotol
|
НИ ХРЕНА СЕБЕ он подсасует по 3 часа спускать надо. |
|