Не работает подогрев сантехнической воды причем как в режиме зима так и лето. Отопление при этом работает стабильно давление не поднимается не падает. При открытии крана горячей воды режим отопления выключается в режиме подогрева горелка не производит розжиг . Тупо течет холодная вода при этом светодиод зеленый на дисплее ни какой ошибки нет. Закрываем воду котел переходит в режим отопления и включается горелка. Парни что это? датчик NTC или что другое. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21739
|
|
teplotol
|
Там по моему накладной датчик, его нужно четко поставить на свое место, а то он не видит протока. |
|
dynamit
|
если бы датчик протока ГВС не видел протока воды, то режим отопления не отключался во время разбора воды. Нужно проверить датчик NTC. |
|
teplotol
|
Я ж тебе не проста так пишу была у меня токая ситуация ковырял проток 1 час потом взял да заработал.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2012 19:17
Датчики я думаю давным давно можно было проверить. |
|
slzazor
|
Нет датчик протока ни причем. В принципе это первое, что сразу пришло в голову. Проверил сразу. При включении протока сантех воды, отопление сразу выключается и розжиг не происходит светодиод горит зеленым дислей не показывает ошибки только понижающаяся темпиратура воды. А вот если в этот момент отсоеденить датчик NTC на теплообменнике загорается ошибка 02 светодиод горит красным. Подсоединяем клему к датчику NTC назад происходит розжиг и тут же через пару сек. выкключается. |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
slzazor, могу дать один совет, смотри плату по цепи ГВС. |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
Плату в ремонт однозначно. |
|
alecs 66
|
slzazor, вызови сервисантов, если даже не можешь в мануале прочесть коды ошибок! 02 -- это не NTC, а термостат перегрева! С такими познаниями ты просто угробишь котел. Что показывает дисплей, когда вода бежит? Там скорее всего NTC по ГВСу глюканул, на дисплее наверняка температура под 80, если так, вызови человека, чтобы заменил датчик. |
|
slzazor
|
alecs 66 писал: | slzazor, вызови сервисантов, если даже не можешь в мануале прочесть коды ошибок! 02 -- это не NTC, а термостат перегрева! С такими познаниями ты просто угробишь котел. Что показывает дисплей, когда вода бежит? Там скорее всего NTC по ГВСу глюканул, на дисплее наверняка температура под 80, если так, вызови человека, чтобы заменил датчик. |
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 01:39
В принцепе я так и подумал датчик уже заказал. Завтра поставлю скажу. А темпиратура дествительно на дисплее при старте подогрева воды начинается с 90 градусов и идет на понижение. |
|
slzazor
|
Спасибо всем! Все заработало поменял датчик NTC на теплообменнике. Так что тему можно закрыть, вопрос решенный. |
|