Ariston clas 24 FF, не работает ГВС.

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
noz1983 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #1 от 11/03/2012 17:16 цитата  

Котел Ariston clas 24 FF, стоит год, №3300307 выпуск 13.12.2010, при полном открытии крана горячей воды начинает бежать прохладная вода, хотя на котле фиксируется температура 49 градусов, стоит убавить поток как температура поднимается. В чем проблема???
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #2 от 11/03/2012 17:22 цитата  

noz1983, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
noz1983 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #3 от 11/03/2012 17:31 цитата  

пробовал менять датчики температуры на подаче и обратке результата не дало. как показывает что температура 49 градусов так и показывает, хотя реально вода холодная.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #4 от 11/03/2012 17:41 цитата  

Специалиста зови.
noz1983 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #5 от 11/03/2012 17:45 цитата  

Специалист уже месяц ходит. разобраться не может. видимо гореспециалист.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #6 от 11/03/2012 17:52 цитата  

Другого найди.
andr rostov 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #7 от 11/03/2012 17:52 цитата  

сделай проток воды через котёл 10 литров в минуту и посмотри что будет
noz1983 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #8 от 11/03/2012 17:59 цитата  

10 литров в минуту, все тоже самое что я писал в самом начале, прохладная вода.
andr rostov 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #9 от 11/03/2012 18:21 цитата  

если температура воды на входе в котёл 5 градусов то на выходе ГВС будет максимально 30 . читай паспорт там написана дельта температура ГВС при протоке 10 л в минуту
dynamit 
Бывалый
Сообщения: 86
 
Сообщение #10 от 11/03/2012 18:42 цитата  

А что с давлением газа на горелке?
noz1983 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #11 от 11/03/2012 18:52 цитата  

манометра нет к сожалению, но не меньше 3 кПа думаю точно.
Vol4ok72 
Завсегдатай
Сообщения: 357
 
Сообщение #12 от 11/03/2012 20:59 цитата  

noz1983, Надо не думать (в данном случае),а мерять!А в начале бы почитать что написано в инструкции ,и что такое Паскали кило и.......
ANDYZL 
Участник
Сообщения: 132
 
Сообщение #13 от 13/03/2012 15:42 цитата  

andr rostov, классно! 100%
alecs 66 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #14 от 13/03/2012 22:35 цитата  

noz1983, вторичный теплообменник проверить надо, забит скорее всего...